用了19年的vokera system锅炉,mynute 20se,这几天发现压力升高很快,很接近3。之前系统每个月需要加一点点水,0.1-0.2bar的样子,开始以为是哪里漏了,现在看来是EV的问题。为了防止PRV被触发,我不敢往里加太多水,冷的时候维持在0.7bar左右,热的时候能接近2.6bar。今天我不上班,打算充下气试试,花了50镑买了个air compressor,带自动控制,充到一定压力会停止。把系统压力降到0,然后充气到1 bar,充完以后发现气门芯漏了。。。有很轻微的嘶嘶声,然后我不得不把帽子盖上,这样就不漏了,但不知道能坚持多久。
弄完之后加压力到1 bar, 暖气打开,当到达水温, 泵over run时的压力是1.8 bar,应该正常了,可以确定是EV的问题了。打算换,看说明书挺简单的,这款锅炉EV在背后,只要拆掉导管,往上提就能取出来。看了下EV不便宜,20年的锅炉,零件已经快停产了,找到最便宜的要140镑。但我担心换的时候会有水出来。
请教西北大哥,把系统放完水,压力降到0,然后isolate锅炉,再拆管子应该就没事了吧?系统里有个megaflo,当热水不烧的时候,阀门应该关闭,应该不会有水到锅炉里吧?我只找到了暖气的filling loop,megaflo的inlet管子上貌似没有阀门。如果太麻烦,我就打算请人弄了,谢谢!