先自我批评检讨一下,错在Structural Calculation 还没通过的时候就动工了,以往的经验是都没啥大问题,这次掉以轻心了,遇到的这个engineer太不靠谱,又遇带他们公司正在做人员调整,结果就悲剧了…
我们已经按照这个Structural Calculation 做了foundation, 墙已经砌了大约半米了,结果这个SC硬是通不过,现在做了大改动,其余的都没啥大影响,但问题出在加了的一根长达9.1m的钢梁,钢梁的两头的foundation需要加宽至1300x1300x700H, 但我们按原有的SC已经做好的这个放钢梁的foundation 一边是1000x1000x1000H,而另一半就只是与墙一样的基础的foundation 600x1000H,,我们可以直接在这个已有的foundation基础上加宽可行吗?这样受力会有影响吗?还是必须把已经做好的foundation完全打掉,按新的SC里尺寸重做?
这9米宽的钢梁中间都没柱子吗?中间要做玻璃门窗吗。9米也是有点长了,中间加个hollow section is装饰一下,把力量分一下不行吗??还不行 条型基础不懂,9米多的柱点那里有加宽做独基不可以嘛。
谢谢已请教高手解决
电话里说了。 不打掉也可以。但是做起来很麻烦。有两种办法,一种是在原来地基两边打很多洞,插入nn 跟钢筋,然后再灌混泥土加宽。另外一种是做traditional underpinning. 这俩种方法都是用来加固老房子的老地基的。非常麻烦,费用高,工期长。 你这个案列,墙还没起来,还不如直接打掉重新做地基来的快和便宜。
真的太谢谢你了花时间耐心专业的解答Kexunxu, 已经按你说的做了。