loft conversion建好后,水压不够,求大神指教如何解决

加建了阁楼loft conversion ,只要楼下开水(冷水,热水),顶楼都没有水,。当时builder 用了15mm的水管,热水是comb
i boiler。现在想计划扩建厨房,一并考虑改进,求大神指教如何解决?

you could try “megaflow system”

成龙大哥,megaflow system 是我原来的combi boiler 加一个unvented cylinder。还是要换boiler?但是需不需要加水箱?当时没有预水箱位置。另外冷水又如何改善?

megaflow系统科学的名字是叫main pressured unvented system,需要把boiler换成system boiler还需要一个大热水包。

楼上冷水上不去,说明你们家那个地方自来水的压力低,那megaflow系统也用不成,把从房子外面水阀门到家里的水管换成粗水管可能会有改善,但不一定,具体需要咨询水暖工。

能不能用megaflow系统你可以测一下你们家自来水流量能不能达到每分钟20 liter,用个大桶接一分钟或者半分钟水,然后用量杯量有多少水,没有量杯用milk bottle量也可以。

水公司应该提供的最低标准是压力 1bar (相当于水可以爬10米高),流量每分钟9 liter,如果达不到这个标准找水公司解决。

成龙大哥,听你说用量杯量了水压,结果是二楼的水喉(只开这个,其他的关闭)每分钟有10.5 liter。三楼的水喉(只开这个,其他的关闭)每分钟有9 liter。但是楼下只要有一个水喉开,二楼还有水,三楼就没有了,能否在楼下加装一个水泵改善冷水供应?

昐西北大哥指点

房子什么年盖好的?如果是太旧的房子有可能是lead pipe 铅管的水管。
我装修时把水管换了25mm胶水管,直接接上unvent cylinder system boiler 和带水压控制的combination valve。衔接五个厕所的都换22mm再从接近浴室的水管22mm转15mm。
楼主可以问下当地水管工以上改造工程报价,一劳永逸

水压,和水流量,是两个不同的概念。

楼主家是水流量不够。

简单说,就是大街上进户的管路,还有些可能是室内的管路,口径不够粗。

西北大哥,多谢你的意见,我想加个水泵提高水流量可以吗?我查了水公司用22mm到门口水总掣,里面有些是用22mm,上三楼的没有经验用了15mm,换22mm管能否改善?还是加水泵?

多谢大神意见,如果这样改,需要在阁楼建贮水箱吗?当初做阁楼时没有預留位置,现在要加难找地方。

我的老房子本来三房有蓄水箱在loft,全新翻新后用25mm 新水管等就不必蓄水箱了。一进屋子就25mm用22mm水管衔接五个厕所用水量都没问题。
本来流水量也是很小,问题在于lead pipe太老旧了。水公司衔接在门口的水表都可以装25mm蓝色水管的,我把旧的lead pipe水管挖走全换了。

一分钟10个liter的流量是小了,15个liter以上才算正常。

综合大家意见,问题水流量不够,解决方法换管换22mm或者更大的管,除了这个还有没有其他方法?

有没有大神家里装水泵的?

谢谢,暂时看见是解决办之一!

有没有大神家里装水泵的?

我们家当时是冷水的压力够了,换了个unvented系统,就解决了压力不足的问题,水泵的我个人意见是不太好,有噪音,如果进屋的冷水压力够的话还是一劳永逸的解决这个问题最好