【求助】Megaflo 水压老是会降, 需要手动加水

家里有个megaflo, 现在基本1天或者2天就要手动加水加到1.5bar,要不然那个压力就会到0 bar.
网上搜索了一下以为是漏水了,找了水工过来用工具查,没有查到漏水。
我后面发现不开boiler水压就不太会低,一开boiler就低的很快,请问有人知道是什么问题么?

不懂乱猜,会不会是expansion vessel 的问题?或者是boiler内部的问题?估计你需要找修boiler或者megaflow的人修。

来的水工都不如你呀!

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_4.htm#02

封闭暖气系统老丢水是什么原因 (1/3)?

我一直说的是,如果我第一次碰到一个封闭系统,过去我没有干过工作的,10个里面有9个,expansion vessels 是没有空气的。

这就是英国煤气工的整体水平!

感谢,我之前搜了一下确实有人说是那个问题。

感谢, 我去看下能找个水工来专门加个气么。 现在找水工真心不好,找了两个。 第一个说有漏水但是他不知道怎么查,第二个说查不到。。。

是不是自己手动弄也可以, 比如这个视频:

http://www.megaflo-unvented.co.uk/megaflo-service-maintenance.php

观察下锅炉运行时压力有没有升太高超过3bar,PRV会打开,门外的管子会漏水。十有八九就是expansion vessel问题了。

谢谢谢谢

这个说的是热水罐,你的情况是暖气系统的压力。

上面说megaflo 没有 expansion vessel, 只有air bubble. 原理和你发的那个 expansion vessel是一样的。

我根据那个教程(megaflo说客户自己可以做)去top up了 bubble air, 现在就是boiler开了压力就很高,然后关了过10分钟就跌到0, 和你说的现象一摸一样