nest thermostatic 安装求助! 谢谢

黑五入手了一个第三代nest thermostatic。听说不难,想自己安装试试,但是毕竟暖气太重要了,别弄坏了。所以先来求助大家给点意见。

家里是gravity fed system,所以二层有一个大热水桶,楼下厨房有老式的boiler (potterton suprima 30)和programmer (开关,设定时间)。客厅有一个thermostatic,楼上热水桶旁也有一个thermostatic。

请大家给个建议,如何安装nest才能同时控制热水和暖气。是不是就是把boiler下面programmer 给揭开,然后把线连上heat link? 我有stand,然后把nest连到stand上就可以了。那老的那些thermostatic可以放到那里不管么?
谢谢。

boiler
IMG_4562.JPG

boiler下面programmer
IMG_4564.JPG


客厅thermostatic
IMG_4565.JPG

热水桶旁边thermostatic
IMG_4567.JPG

@西北偏北 请帮忙看看,谢谢

我也入手了一个,在考虑找人装还是自己动手,MARK学习下。

得需要自己有一定的动手能力,对原有系统的工作原理要有理解,和有测电的工具。干到一定程度不会了,特别卡在某个环节了,这样才是问问题的时候。

您能根据经验指导一下么?需要我把programmer和old thermostatic的连线发给您么?
我打算把所有电源关掉,然后拆开programmer,接上heat link。在原有控温器那里接上nest thermostatic。这样行么?热水控温怎么办?
谢谢

得需要自己有一定的动手能力,对原有系统的工作原理要有理解,和有测电的工具。干到一定程度不会了,特别卡在某个环节了,这样才是问问题的时候。

这个很简单,自己看说明,就装好了。
double check, before you turn the power back on

谢谢。
我觉得replace programmer倒不难,照着线路连接就好,难就难在怎么同时替换掉客厅暖气的温控和楼上热水桶旁边的温控。而且我的nest 温控有一个stand,直接插电就可以了。
热水温控线是不是直接进的boiler,而不是programmer。这样的话就麻烦了。我可不想直接去动boiler。
对了,programmer旁边有个switch。

恩,我现在就是想做好所有的预习功课,不想搞到一半不行了再问再搞,那就来不及了。现在天气这么冷。

附上两张老的programmer的连线。不知道有没有热水温控的线。如果有的话,那就直接替换heat link就好了。谢谢

把现在的图画出来,和你计划要改动的地方,我就会告诉你对不对。

我觉得你把这个nest 退了,199买hive British gas 上门给你装好。 我几年前买hive的时候,nest 都不支持热水控制

其实解决方案最好把loft 里面gravity feed 拆了,换mega flow水柜

麻烦问问地线是哪根?老的programmer上面L和5连在一起,是不是5也是Live了。
您建议的就是把现在的programmer拆掉,放上heat link,然后用无线控制暖气和热水开关,以及暖气温度。是不是?我可以不用调热水温度,反正只是控制开关就醒了。

@西北偏北 西北大哥,我这个连线对么 (没有标识的线,全都给包起来不用)?谢谢
我看了看,我家是Y-PLAN (3-port valve )。是不是我不用管Y-PLAN,只需要替换programmer就是了。


Capture.JPG

感觉我家应该是这么布线的。我是不是不需要完全搞懂这里的线路图,只需要替换programmer就好?谢谢

花个几十镑的找人装一下得了,费那劲,搞错了麻烦了

问过报价了,最少90磅。我现在就想知道,我这个系统如果只是替换programmer,那我就把接线弄懂就好,以前怎么弄得我现在怎么接,实在不行,原样装回去就好。借这个机会也学习了一下家庭供热的原理。
如果说要重新埋线,还要动几处地方,那我还是放弃。

谢谢你。
您建议的就是把现在的programmer拆掉,放上heat link,然后用无线控制暖气和热水开关,以及暖气温度。是不是?我现在担心programmer上只是开和关和设定时间,不能控温。也没有控温的线。客厅现有thermostat线直接进的control box (热水桶旁边那个),而不是programmer。
还有,nest哪个接口是可以控温的?那个common socket是干什么用的?

先谈原有控制器内接线。现有温控器不用了,Y plan的图里,4跟5连上。从原来4和5到原来温控的线路,接新 Nest 的 Heatlink 的T1和T2,另外一端接 Nest 新温控的 T1和T2。

Nest Heatlink里,L 是火线继续接到 2 和 5。3 (原来控制器里的 4)接到 Y plan 的4,6 (原来控制器里的 3)接到 Y plan 的6,4 (原来控制器里的 1)接到 Y plan 的7。

西北大哥,谢谢你。这么看来,我不能够只动programmer了,其实需要动junction box (控制盒) next to 热水桶,而且thermostat链接可能也麻烦。所以我决定还是请专业人员搞。最主要是可能invalid我的房屋保险,这个是最重要的。不怕一万,就怕万一。
不过通过这次琢磨,有了些思路,对供热系统布线也有了一定的了解。谢谢大家的建议