呼唤西北大哥 。。。radiator not hot

新买的vaillant combi boiler 热水正常 就是暖气不够热(不烫手)
即使heating temperature 已经调成75度 但是boiler就是半死不活的从40多度慢慢烧 有的时候烧到50度就自己关了
家里有nest 上面显示家里18度 设定的是21度 按理说应该继续烧
请问是怎么回事?

tujinmangou 发表于 2017-5-13 21:55
正常啊,你设定21度,烧到50度然后就自动循环散热了啊,这样反而提高热效率。 …

这样子 我以为设置问题 因为每次开暖气都要等好久家里才暖和 原来的boiler烧上一小会暖气就烫手了

放放气看看,不烫手没准片子太老要换了。

是不是系统堵塞,循环不畅?Vaillant 锅炉是个好锅炉,但是保护很强。如果是循环不好,为了对锅炉保护,锅炉自动进入到小火烧状态 S53.

阅读说明书,进入到 Status code,看看实时显示什么。 正常烧暖气的话,状态码是 S04。

谢谢大家回复!
我昨天打开暖气在看live monitor, 先是S04 burner on等快到50度的时候就变成S17 Pump overrun 接着温度就下来了 大概降到40多度 又是S04 之后就是死循环了…没看到有S53
刚看了说明书说S53是product is within the waiting period of modulation block as a result of low water pressure 但是我看水压在两条虚线中间 应该算正常?