SOS,厕所进水管漏水怎么办

请波兰人装的厕所,结果进水的L形状塑料管的底边不够长,工人就把原配的管子截断了简单用一截管子把它们extend了,2个月后连接的地方开始漏水了,可是工人再也找不到了。

请问怎么办法可以止漏,然后如何fix呢?多谢阿

顶一下,没有人知道吗?急啊:’(

拍的不清楚,看不出是具体哪里的进水管,只能从大概说一下,进水管的连接不可能用胶来连接,特别是塑料的,用push fit配件接是最常规接法,只有排水管才会用胶连接,排水管尺寸也更大。你大概量一下是不是15毫米的,然后去b and q或screw fix 买一个相同尺寸的回来接上,你这个自己做没那么容易,找一个水工来修吧。

这个是厕所的水箱连接到马桶的FLUSH PIPE, 可以去SCREWFIX 买一个新的管子换上,不超过10镑。需要提供厕所的照片,因为尺寸问题。

你在接口处剪断后,用PUSH & FIT的接口接上,上面接厕所的那段最好用铜管。正常情况下好的PLUMBER是不用塑料的PUSH&FIT来安装的,全部用铜管来焊接,不知道你在哪里?如果近的话可以替你看看的。

很多人都请东欧的人来做这种装修,便宜。便宜没好货呀,波兰的COWBOY多呀。我搬家的时候把所有的能够看见的PUSH&FIT PVC管道的全部换成铜管的,对PVC管没有信心,很多人反应一段时间后喜欢漏水。

他这个是厕所水箱的管子连接到马桶的,怎么可以用铜管呢?

对的,我加了张照片,就是那根连接水箱和厕所的长塑料管被截开延长,然后延长连接的地方漏水,恳求助该怎么办

多谢楼上的各位

打上一圈胶就可以了。你这个进水是冲马桶的水,没有多大压力的。最好弄清楚漏点在哪里。

你这个是材料和连接方法都错了,从管子中间截断之后,应该买专门的配件连接,名字叫WASTE COUPLING, 一般是两种不同材料,分别是用Push fit(插上就可以)和Solvent weld(用专用胶连接)两种不同的方法来连接。你的工人没有买配件,比如原来管子是32毫米的,他直接锯了一根40毫米的大口径管子做为配件,然后用胶水粘上,所以时间稍微一长,就漏水了。你这个管子要买相同材质的配件,我看图里,估计是PB 管,但是因为还要剪掉之前的管子等,所以我估计你自己很难DIY, 你可以量一下L管的横竖两个尺寸,然后去SCREW FIX买一个更大尺寸的,回来裁掉多余的,直接插上就可以,但是因为两头也需要工具来操作,所以最好的办法还是找个水管工吧,估计50镑差不多了。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

楼主如果是靠近伦敦KINGSTON的话我可以去换,60镑。

楼主如果是靠近伦敦KINGSTON的话我可以去换,60镑。

你周围要是有中男, 基本都可以给你换, 现在咱们中男DIY这种东西都是小意思. 以后就是合作盖房子…

的确是没有压力的进水管。漏点就在连接处。

为什么在管子和马桶的接口处没看到防水胶圈

https://www.wickes.co.uk/FloPlast-WP08W-Push-Fit-Waste-Straight-Coupler—White-40mm/p/431905
把接的那块管子拆下来换成链接里的pushfit接头就行

专业水管配件店有卖这个加长版的

最主要的是管子进水那边和出水那边粗细不一样,英国反正配不到,拿了个胶带暂时沾了个严实