带小水箱的Storage Combi Boiler大家有什么建议?

家里原先装的老式的open vented hot water system,就是那种阁楼上一个cold water tank,二楼一个hot water cylinder,厨房里一个小boiler那种。因为洗澡水压不爽,家里暖气片也很小,暖的很慢,暖气片连的8mm那种细细的小管子,遂决定把整个hot water system全部端掉重来。
房子是1985年的,4房但是房间都很小,保温做的还不错,本来想换megaflow的unvented系统的,但是因为房子空间太可怜,在朋友怂恿下决定换成combi boiler了,家里1个bath/shower浴室+1个shower cube的ensuit,朋友说大功率combi问题不大。

论坛上一个大哥给我介绍了一个storage combi,我在网上研究了一下,觉得这个理念很不错啊,介于combi和unvented系统之间,既能有megaflow那种短时间内的大流量热水供应(只不过小很多),又能有combi的space saving优势。简单说,就是在combi boiler里内建一个小号的unvented water cylinder。

论坛上那个大哥给我介绍的是Viessmann Vitodens 111-W这款,35kW功率,自带一个46L的小水箱,据官方claim,这46L小水箱加上boiler迅速补给的能力,能提供等同于150L unvented系统的热水供应能力,10分钟内供应200L热水,听起来是不是too good to be true了?

装修队给我推荐了Vaillant EcoTEC Plus 938,但是官网上只字不提内建水箱容积,我做research说其实水箱只有15L,书面数据很漂亮但是实际使用很鸡肋,所以被我否了。

大家有没有用过storage combi的?有什么建议?在此先谢谢啦!

Viessmann Vitodens 111-W官方页面:
http://www.viessmann.co.uk/en/residential-buildings/gas-boilers/gas-condensing-boiler/vitodens-111-w.html
价格£1,630 from plumbnation:
https://www.plumbnation.co.uk/site/viessmann-vitodens-111-w-35kw-storage-combination-boiler-natural-gas-erp/
Vaillant EcoTEC Plus 938官方页面:
https://www.vaillant.co.uk/homeowners/products/ecotec-plus-combination-938-1152.en_gb.html
价格£1,470 from plumbnation:
https://www.plumbnation.co.uk/site/vaillant-ecotec-plus-938-combination-boiler-natural-gas-erp/

哦对,提醒一下其他感兴趣的童鞋朋友们,这个Vitodens 111-W体积十分巨大,600x480x900mm(含排气管弯曲处则为1060mm!),重64kg,像个洗衣机一样 {:5_134:}

别用 Vaillant 938,故障率很高,也很不好修。

Viessmann 的好些,还有 Glow worm 也行。不过也都是鸡肋。我认为得到的好处,抵不过成本和维修。

问题是8mm的暖气管路,micro-bore, 管路不全换的话,你换什么锅炉,暖气也不能再提高什么性能。

嗯,谢谢西北大哥的建议,Vaillant 938被我否了,准备买Viessmann 111W,这个西北大哥装过吗?

家里所有的供热管路全部都准备拆掉,换成22mm主管道和15mm radiator管道,然后所有的radiator都换掉,换type 21的,散热量方面我按照网上计算器算出来的值,直接x2 oversize (有的接近3x,就是想让暖气片和窗户一样宽比较好看),然后装Drayton TRV4控制流量,西北大哥觉得不会有问题吧?

Viessmann 的 storage combi ,我没有装过。

装过几个 Vaillant ecoTEC 937/938。

不是很喜欢 storage combis, 所以就装的很少。

换管子工程不小。 这种带水箱锅炉,德国人设计是放地下室的给全家供暖的。 或者是办公室一层,二层这样的面积。

别太信厂家的瞎忽悠。如果都是 Storage combi,都是挂墙上的,那么工作原理和水容量都差不到那里去。

我说 Vaillant 937/938 不好,是说一旦坏了很难修。

Dare not to answer, needs profesional person

Vaillant 937/938 对4房两卫当然比较吃紧,可以选些高点的型号, storage combiboiler个人觉得有点奇怪的想法,我是觉得家里人多需要用unvented,人少用 combi,毕竟经济和空间是优势,水压不是考虑的关键,你把接进来的管换粗还实在。