没有照片吗?你的是电的??

已解决 请删帖

这样用胶布绝缘保护是不够的,英国电工规范不允许。需要把线头做到一个接线盒里面去。

当然,你也可以直接做一个插座,把新的炉头的电插过去。

不懂,不过我家之前买新的OVEN,在CURRY买的,他们拆了,把旧的拿走,按了新的,然后给了个证书,反正我们什么都不用管。本来老公要自己按,因为是GAS的,不放心,最后还是CURRY给按的。

感谢西北大哥,果然是高手。做terminal box和socket的确是两个最靠谱的选择。如果做terminal box,这条线就不会用了,所以我想做个插座,但问题是这段线目测看来至少是32amp的,将来要插入的gas cooker插头是普通的13amp的,请问普通插头插入这个32amp的插座安全吗?是否需要买特殊的插座?到哪里买呢?谢谢

最高承载能力32安培,不是说电流就是32安培,民用电压固定230volt,电流多少决定于电器的输入端电阻。普通的电器插头有个13安培的保险丝,所以电流不可能超过13安培。

我不是电工所以你别听我说的,这只是根据物理知识着作的一个判断,希望我的高中物理没有白学。 {:5_137:}

过去的电线应该是给电炉用的,所以线径比较粗,能支持32A的使用。

你现在的如果是需要最大13A的,这个现有电线是大马拉小车了。

像成龙大哥说的,这些其实都是高中物理的知识,原理上很简单的。只不过各个国家的安全规范不一样而已。

如果用旧线,一定注意换电箱的rcb,看起来像是B20的(20>13),需要换小amp的 不然保险丝起不到保护作用,危险。注意看你的电器的installation instruction,上面的各种要求应该都写明的。

又是一位高手,我担心的正式这一点,虽然使用电量比提供电量低,但也会存在风险,fuse的空间太大,很有可能起不到保障的作用。rcb的问题我到没想到,这个也要换?

这个B20(我过去以为是32A)是保护这段电线的,是根据这段电线的线径来的,不用减少。

至于新炉头上的线不能承受20A也好,32A也好,这个不是理由来减少配电盘上的MCB额定电流,而是是靠炉头本身的线上的插头上13A保险丝保护的。

其实都是很常识的东西。

这是线路原理:

看到这里我才发现,楼主的电路,现在只有过电流保护,没有最新的漏电保护 RCD。所以,我还是建议,找个专业电工处理这个事情吧。

理论是没错,但是指望靠cooker这边的fuse来保护应该是不符合安装手册的。还是看安装手册吧。上面应该写明了需要的fuse的大小,一般来说应该比13amp小。

如果现在电箱是mcb,可以直接买同一牌子的rcbo,直接插到原来mcb的位置就完了,不用换电箱。但是注意rcbo比mcb长不少,要看看能不能放得下。rcbo是rcb+mcb。

理论是没错,但是指望靠cooker这边的fuse来保护应该是不符合安装手册的。还是看安装手册吧。上面应该写明了需要的fuse的大小,一般来说应该比13amp小。

你的理解还是有问题!

Cooker本身的插头,无论是3A,5A还是13A,都是保护cooker的,保护这个插头之下的部分。

但是这个插头,完全可以插到一个 ring socket 线路上,也就是线路可以是 32A保护的,这个线路可以被插入多个 13A的插头。

已解决 请删帖

这样的话,可以在线上直接安装插座了吗?还是要先更新mcb到最新的rcd?

有些人动手能力强,也明白这里面的物理原理,可能就需要稍微指点一下,就可以干了。

你好像不是这样的情况,所以,建议你找专业电工。

同意。但是用fuse来保护电路不符合17th ED Regulation。因为fuse熔断需要一定的时间,mcb对电流变化更敏感。按规定厨房是要用rcd保护的,这个比mcb更敏感,可以瞬间切断电流,保护人体。这个fuse做不了。当然如果不想要个电的证书,也无所谓吧,一般厨房问题不大,因为不会很潮湿。如果是浴室,一定要有rcd。

一般插座类电路有一个开关保护就够了,一般带漏电保护,防止触电,不是每一个插座都是单独保护的,如果家里总开关是带漏电保护的,单独的开关插座就不用带漏电了

怪俺没上过高中吧 {:5_134:} ,原来这么简单的问题到英国变得这么复杂。其实是很简单的问题,但Jose说的也并无道理,该遵守的咱应该遵守,撸胳膊挽袖子说干就干,谁都能干了。在这里发帖就是想咨询一下更专业的意见,至于动手能力嘛,主要做英国全国公共照明的,接触供电自然很多,交流一下,平等心态,没必要主观判断。