请教一下版上的电工,厨房的电器暗埋线可以接驳延长吗?

{:5_129:} {:5_132:}

顶顶踢踢

可以延长电源,但是要用junction box,或检查口。便于以后检修的到。

明白。多谢啦
再多问一句,这个盒子有规格要求吗,我就是延长洗碗机的插座电源线,不知道这个盒子是不是跟开关一样有安培限制的。。。完全不懂

再多问一句,这个盒子有规格要求吗,我就是延长洗碗机的插座电源线,不知道这个盒子是不是跟开关一样有安培限制的。。。完全不懂 {:5_146:}

帮你顶贴等电工来回答。

我不是电工,你就当我乱说。我认为洗碗机洗衣机用的就是普通13A的插头,用普通插座就可以,也就是说可以用普通extension lead。当然你最好读一下说明书,看看插头上标的安培数是多少。

猴子不回只好等西北了。

我觉得吧,这种埋在墙里的为什么不直接换一条线呢?电线不贵,两头的插头插座什么的都可以继续用,用跟原来一样的线就可以。除非你要拉的很远,这时候要考虑压降,适当地放大电缆线径

不好意思,回复晚了。你的情况应该是现有的厨房本身没有改动,只是想调整接一个洗碗机,但发现插头插不上插座。对吧?这样的话,插座通常两种两种电源方式。第一;这个插座是受worktop上的fused outlet 所控制。如果走线不太麻烦的话,直接走一条新线到到适合洗碗机的新socket距离。如果麻烦,在现有的插座box里,用15A的connector 或其他类似都可以,extend新线到新的插座,原来的插座位置blank plate 盖住作为以后的检查口。 第二;插座不受fuse outlet控制,电流直接在ring circuit上,新添加的插座线路利用原本的socket,接线形成原有电路的循环。如果是DIY这样可能会有些难度。就建议第一种的后者做extend,这两种不管哪一种,都有先关掉RCD或MCB然后操作,一定注意安全。

{:5_137:} {:5_137:}

9樓。回復的挺好. 只是看具體幹活的人幹的方法是否漂亮與否而已了!

不同情況不同解決的方法,也要看房子原先線路好壞,對錯,不知道樓主要挪到哪裡,樓上的各位都說的已經很完美了, 第一能把原先的線換了當然好, 不能的話樓上說的第二種方法我也雙手戰成.
問題是要看樓主想挪到哪裡去,線可以走明線,反正在廚房下面第一看不見,第二不影響美觀,近距離能看見的地方就用 trunking ,原先的插座如果可以就用一個plastic box加在上面,然後blank plate 。從plastic box 走trunking 然後加 plastic box +插座 到你需要的地方,注意垂直水平走線,遠距離就直接在廚房櫃下面走,注意線不要碰煤氣管就行!! 距離保持在 5CM 以上就好 .

如果自己幹,一定要關閉電源,這也是樓上說過的,但是我有必要再說一次: 重要的事情說三遍, 斷電後工作,斷電後工作,斷電後工作!

最後還是要看不同情況,不同處理!!

{:5_145:} {:5_145:}

如果是我,那就简单的把洗碗机的电源线换一根长的,你觉得有没有问题?:stuck_out_tongue_winking_eye:

成龙大哥,并不是洗碗机的电源线有多长的问题,而是我不想有插座在洗碗机背后,free standing的洗碗机很厚600mm,台面也就600深,还在橱柜拐角,这样我旁边的Corner unit会很难开门
所以要移插座

沒事,電工檢查跟出的証最主要是安全為前提 , 除非涉及到安全為題, 不然不會有問題的, 一般情況95% 都不會有事, 除非是給你幹活的人特別奇葩,不然不會有事, 不用擔心!
誰在電監測中簽字,誰負責,出了事找簽字的人!

我還能說些什麼? 只能給你點個大大的讚!表示我的態度.

haha那就比较放心啦
多谢

谢谢成龙大哥

谢顶,,不对,谢帮顶

因为是暗线,虽然埋了管子,但是好像拉不动了。。。