今年第一次通暖气,发现有两个房间的暖气片不热。开始暖气片的valve是关着的,开了暖气后把valve打开后,暖气片还是不热。整个暖气片都不热,在valve前面的进水管有一点点热度,深刻怀疑是把valve打开时里面的弹簧坏了没有弹出来导致valve实际没有打开?
觉得应该不是里面有空气的原因,因为里面有空气的话至少暖气片底部是热的,而现在整个暖气片都是凉的。
另外,其他工作的暖气片十分的热,这个是不是也因为有两个暖气片堵住了导致循环不畅?
多谢大家了!
我家之前也是,以为是sludge堵了,因为我家sludge很严重。后来发现是balance的问题,老公整了整,不热的暖气热了,不过还没有整明白如何让所有的暖气片都恢复到以前的热度
balance
请问我到底是应该自己尝试修还是叫British Gas来?我买了British Gas的insurance来,但是有50镑的excess
如果是自住我就自己修了,但是是出租房,去一趟还要花点时间
请教下,我就卫生间里面,挂毛巾的那种,最上面有两个片不热。我放气以后,就热了,然后再去给锅炉加压。
可很快又冷了,就最上面两个反复如此,怎么破啊
有地方漏水,仔细查一下所有的暖气片和开关,如果都没有的话,估计就是在地下了。
多谢您的帖子,很有收获!
今天去按照这方法果然修好了!
唯一一点小问题就是那个valve上的小pin太硬了,强行拔出来又按不回去了。只能让阀门一直都开在最大的状态好了
有的人拔的劲太大,把那个 pin 给一下拔出来了,然后就是喷水出来,他们给我打电话,问怎么办。呵呵。
我就修改了文章,强调别用太大的劲去拔。
现在有个新的问题,按照您网站上的方法balance之后,发现楼上房间的暖气现在通热水的时候有一点点声音,感觉是进水的声音。在调balance之前没有这个声音,这是为什么呢?
这个事情,我没有去就说不好了。