锅炉和锅炉控制器

刚搬到新买的房子,发现没有热水和暖气。锅炉插电,点起锅炉(VIE mann的牌子),能听到燃气烧的声音,但控制器完全黑屏(Honeywell的9400C),后来感觉有地暖,就是没有热水,楼上也没有暖气。我初步猜测是

1.控制器没有允许热水流向热水管和暖气片,
2.控制器并不控制地暖,因为这个控制器只有hotwater 和 heating两个频道
3.亦或者是锅炉不行、没有把tank的热水送出去。

因为是刚建一两年的房子,所以之前没有让中介检查热水和暖气。
有经验的人能指导指导,这个是锅炉的问题还是控制器的问题,先谢过。 如果是控制器的问题,我就自己掏钱去修了。是锅炉问题,我就动用snagging条款让前房东去修。

你不是有地暖了嘛,怎么说没有暖气?热水的问题你看看控制器设的对不对。

如果你提供一点更多细节,比如什么样的系统,什么牌子型号的锅炉。。。,估计可以帮到你的人就多了。

Honeywell ST9400C的控制器坏了。

西北大哥,控制器应该是坏了。但我并不能理解为什么ground floor地暖可以开,楼上暖气片一个也不热, 热水也没有? 是压力问题吗

能上门来看看吗,我在伦敦。

去 Screwfix 买一个,然后看这个视频,自己换就可以。

地暖不是由这个坏的程序控制器管的。

多谢提醒,已经加上更多信息