昨晚开始锅炉不工作了,家里没有暖气。
今天找来了暖气工, 检查之后告诉我是风扇坏了,锅炉太老,他买不到部件, 他也不愿意去网上买部件, 建议我换锅炉。
看起来很老实一个本地白人。
我放狗溜达一圈,发现风扇是通病, youtube上还有教你怎么拆风扇换轴承来修的。
本地plumbcenter就有现货卖整套的风扇,下载了一份原厂的说明书,不涉及任何煤气部分,所以决定自己换。
老风扇标签
老风扇
锅炉
新风扇
新风扇标签
顶上拆完风扇是这样
all done, 火苗又回来了
你家这个锅炉真够老的,估计能有二十年了吧,不过我发现越老锅炉越抗造,修好了估计再用个十年八年的没问题,这种锅炉缺点就是可能费点煤气,不太环保
锅炉是British gas 350, 真正的生产厂是ideal classic, 型号是FF350.
主要是觉得部件买不到这个理由太扯淡, 才决定自己找找看。
而且看着哥们拆了一遍外壳, 我自己对着说明书查了一遍不涉及煤气部分我才敢动手。
风扇上的生产日期是04年35周, 安装证书也是04年.
貌似这个锅炉很常见, 网上很多相关的资料。
除了风扇问题好像没别的啥毛病。
我这个风扇13年了,其实毛病很简单, 就是轴承时间长锈住了。轴承能坚持10年+也算靠谱的了。
太厉害了,动手能力太强了
买房后一个个都能动手专家
楼主在伦敦吗?这个煤气工这样来一次,收钱了没有?
不在伦敦,在伦敦南边一点。
说好如果让他来换锅炉就不收今天上门的钱。如果不找他换就要给40+上门费外加vat。
借机问一下西北有啥别的需要检查的吗?
揭露一下黑店
https://trustedtraders.which.co. … ng-services#reviews
满分5分,57个评价得分4.9分
https://www.buywithconfidence.go … e&search=Search
满分5分,28个评价结果5分
不知道是傻子多还是这货成心偏我
这样该付钱还是付钱,事先说好了,毕竟他也找出了毛病。但是你不想给他留个差评吗?这么公然撒谎!
煤气工这样的很多!
检查的事情都是 common sense 了,锅炉盖子和封条什么的。
这个也不能算骗吧,你这个锅炉实在是太老了,今天修修这个地方,明天可能就要修修那个地方,和车一样,有时候换是更好的选择。
部件明明有卖的,这个锅炉也是有名的皮实,怎么不是骗子?
钱我是打算付,毕竟这个时间找个人来不容易,虽然晚到了快一个小时。
差评是必需的,我打算拿到他的书面邮件再留差评。
凡是要有证据,反正也就是邮件,有证据总比没有好。
其实你如果昨晚问的话,我都能告诉你更省钱的办法,就是把风扇油一下。
用罐装 WD40 本身带的小红喷管定点喷向上下两个轴承,转动风扇叶轮,逐渐就运转自由了。WD40是清洗剂,不是润滑油,不能长久润滑。我都是买专门的锅炉风扇的高温润滑油,自己想的办法,用医用注射器,一个长针头,定点给两个轴承加油。
和我解释太老,效率不高,部件定了需要时间到货啥的我可以接受。
而且本来我们也就考虑过要不要换个锅炉。
主要是觉得把我当sb,明明是满大街都有的简单常见部件,不说网上那些100镑不到的网店。
就是简单搜了本地有店面的连锁plumbcenter就有现货也才166一个,结果和我说锅炉厂家超过10年就不再产部件了。
这不是明摆着把人当sb吗?
新锅炉报价来了
这是下午买的fan
我有看到别人这么搞, 本来打算尝试一下。
但是以前没拆过锅炉,虽然有说明书在手, 还是怕把煤气搞出问题。
我今天买之前本来也打算试试用wd40的,润滑油我手头也有。
但是看到风扇是直接在烟道里,想了想觉得还是直接换一个省心,因为之前就能听到轴承的异响。
也考虑过自己换轴承(youtube上完整的更换轴承视频),但是等不及到货, 看到本地有风扇现货就直接买了。
我也不想隔一段时间拆一次锅炉给轴承上油。
现在这样起码很多年不用担心风扇问题了。
主要是你离的太远,不然今早就找你了, 看来下次还是先打个电话给你问问(当然我也不希望有下次)
这个报价怎么样?合理吗?
换锅炉的报价算可以了。但是看报价单,就知道他的思路,我看有两个问题。
你现在的锅炉是15千瓦的,他为什么要给你换12千瓦的?他有 heat loss 计算了吗,不然为什么给你换新的,少了3千瓦的功率输出?
你现在的锅炉,热交换器是 cast iron 铸铁的,很重很皮实。现在的锅炉是:锅炉烧,外部水泵转,锅炉烧出的热量,几乎被等量输出到暖气和热水需求里面了。一旦锅炉停,水泵也就停了。因为是铸铁热交换器,惯性热量 latent heat 不会对热交换器造成热冲击 thermal shock。
现代锅炉,热交换器做的都很小和高效,一旦锅炉停火,残余热量会继续使热交换器的温度升高过热,长久下来会给热交换器造成损害。这样大多数新锅炉,就需要一个 pump over run,也就是锅炉停火后,由锅炉控制水泵,让水泵再转个几分钟,把残余热量分散到暖气管路里面去。
你家现在的锅炉,不需要 pump over run, 水泵的电源就没有从 airing cupboard 直接连到锅炉,也就是说,在你楼上水包间水泵的位置和锅炉之间,现在就没有现成的电线来实现 pump over run。
那么他给选的这款 Worcester Ri 锅炉,是需要 pump over run 的,水泵的电源就得改一下,连到新锅炉的输出,那么这根新电线怎么办?明跑一根,还是就不按照要求来了 省略掉 pump over run。我平时,看到很多这样的安装错误。
如果你是 S plan 那么还要考虑 bypass 的问题。
如果来报价的三个人里面,就我讲了 pump over run 的问题,你说我拿到这个换锅炉的可能性是不是大多去了?
有提到需要从三芯换成5芯,还看了走线。真要换走线还真是大麻烦,需要拆二楼地板和墙。
何必多跑这根线!
第一,Baxi EcoBlue 系列的锅炉,现在也还不要 pump over run。
第二,也可以在水泵的电源上,加上一个类似卫生间风扇的延时装置,水泵停之前,靠延时再多转个5分钟,就解决了。
你这个不算老,我的都30多年了连风扇都没有,自己用了7年,去年才换的新的,就是动静大点,效率低些,其他还好。实际现在回头再想,还是早点换比较好,最起码安静了。
一般日薪一千英镑的顾问,去公司一天也看不出干了啥活,效率还不如煤气工。