西北大哥,请问关于锅炉压力表的事。。。。

我现在的锅炉是2015年10月新装的,worcester的30i还是什么。装好之后压力一直有点小问题,总是需要加水,不过2016年时候发现是某一个暖气片的valve有点漏水,找人修了之后倒是不怎么降压了。。。

于是出现了现在的问题。。。。就是平常的压力我尽量控制在1-1.2bar,但是一旦开始供暖,在开始烧水的前一分钟压力会急剧增长大约0.5-0.6bar。今天最明显,因为刚开始的冷水压力吓了我一大跳,只有刚刚过0.5bar。。。20秒之后就到了接近1。然后又过了15分钟左右,读数是1.4左右。

请问这个正常么?我1周前看过压力,好像冷水压力大概也在0.9-1bar之间。。。。就怕系统漏水。。。

ps。这套系统自从2016年修过那个valve之后到现在没加过水倒是,听说每年加两次正常?

多谢了!

封闭暖气系统老丢水是什么原因 (1/3)?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_4.htm#02

你这个应该是膨胀球的问题。

封闭暖气系统老丢水如何应对?

好的谢谢西北大哥!我在你推荐的local heroes找了个人下周五来看看,电话沟通了一下他说是expansion vessle 应该是你说的膨胀球吧。。。希望是这个问题,听起来比较好解决。

我想问下 在这期间因为现在冷水压已经0.5了,我需要在他来之前加水么?

好的谢谢西北大哥!我在你推荐的local heroes找了个人下周五来看看,电话沟通了一下他说是expansion vessle 应该是你说的膨胀球吧。。。希望是这个问题,听起来比较好解决。

我想问下 在这期间因为现在冷水压已经0.5了,我需要在他来之前加水么?

先加到1.0以上吧。

最后把他来的结果也这里更新一下。

好的,谢谢!马上就去加。

嗯嗯,那一定会来反馈的。多谢啦!

谢谢!我以前1.0左右的时候增加到快2了,所以应该还是有点问题的。。。关键是有以前的对比的,以前没有这个毛病的时候是大概1增加到1,4顶天了

Local Heroes 来的时候是免费报价,报价后干不干由你。

你这个活计,最多一个小时的工作量,如果他当时报价一个小时50到80英镑钱,都是可以接受的,直接让他现场做就行了。

好的,谢谢西北大哥!

明天他就来了,我今天刚到家就又去看了下水压,又降到0.5-0.6了。。。。但是好像感觉暖气片发热的高度没什么变化。。。尤其是浴室的towel rail,一直就是从第二个格栅往下很热,第一个不热。。请问这样是否能确定是expansion vessle的毛病了呢?希望是,因为系统漏水就很郁闷了。。。。

还想请问你下,如果这个expansion vessle明天来人说坏了,报个价超了100,因为我锅炉还在保,能否免费找worcester的人换呢?

麻烦你了!

第一问题,你家情况暖气热不热,是不是全热,跟 expansion vessel 没有关系。

第二,就是 expansion vessel 应该不会这么早就坏了,打打气就行了。

恩恩好的:)

我想表达的就是感觉上不是漏水。。。所以暖气片热的地方没变。。。。

希望没坏吧,那样就比较简单的解决了。

谢谢西北大哥!

反馈下

他来了,打了下气,然后好了。。。。。

西北大哥不愧专业人士!

花了多少银子?

65,不过local heroes给了个code有10%折扣,算下来58多点