@西北偏北 西北大哥,请教暖气问题,万分感谢!!

@西北偏北 大哥,60年代的老房子,整个房子装修,就把暖气片都换了,换的是Double 的双层的暖气,有几个房子加了新的暖气,今天试暖气发现整个房子的暖气都是上半截比下半截要热的多,还有一个新加的暖气一点都不热。

装锅炉的师傅说因为楼上地板下面的暖气管道太细都是1.5的,热水流跟不上,建议我把楼上所有的主暖气管换成2的,这样整个房子的暖气会更加的热,但是这样换整个楼上的主暖气管是不是工程量会很大,现在地板还没有铺,如果这样的话要多少钱?有没有这个必要?

另外就是把不热的那个暖气的管道换成2的,这样就可以保证一个这个不热的热起来? 这样是不是比整个换所有的暖气主管道,工程量小很多。

另外西北大哥这个是不是唯一的办法吧那个暖气给弄热了?暖气上面比下面的热是不是就是暖气管太细水流不够的问题?

谢谢

15毫米的铜管,能支持5千瓦的暖气。

22毫米的铜管,能支持15千瓦的暖气。

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_2.htm#10

一个暖气片暖气不热怎么办?

大哥,我试了下楼上地板下面的主管子流向别的分管子都是热的,但是这一个暖气分管子就不热,这个是不是就是说明主管子不够粗,导致热水不流到这个分管子?所以要把这一节的主管道换成粗管子,问题就解决了?

平衡的问题。

把所有的暖气片先都关上,它如果能热,就说明是平衡的问题。

如何给暖气系统做平衡?

http://www.gas4chinese.co.uk/blog/blog_2.htm#09

如果我把楼上的暖气关掉,这个不热的就可以热,您觉得是平衡的问题?给我们装锅炉的师傅给我说是主管道太细热水不往这个管子流,给他说做平衡他很抵触,他说系统装的没问题,他说一般新装的系统不用做平衡,而且是vallent827combi boiler.非让我们换管子说换了管子肯定就能解决问题,还怂恿我们把楼上所有的管子都换了。一般做平衡是应该装锅炉的师傅给做吗?还是装暖气的?我们暖气是整体装修的师傅给装的。我们也不懂。如果这个问题换了更粗的管子可以解决吗?谢谢

粗管道也有平衡的问题,也要调平衡。