最近一段时间, 家的主电闸,跳的有点 . 楼上的和楼下的电闸各跳俩次. 请问 怎么排查问题在什么地方?
什么跳?RCD吗
是 RCD 跳.
间隙性的,比较难找原因。前不就我收到一个保险公司的活,说40分钟后就要跳,感觉是个难干的活,直接拒绝了。
我的这个还没那么频繁, 就是我有点多. 我担心,以后会越来越频繁.
至于怎么排查, 你没有工具,即使是告诉你也没用,没啥难度,找个电工看看!
这个自己DIY 不了
最有可能的是电器接触不良,不小心接地了,或者你家电线被小动物啃了。
不少短路才跳闸吗?我们家电水壶底座有水,就跳闸,后院电线漏水跳闸,其他情况没遇到过跳闸的。你这个是不是线路排的时候有电线裸漏的地方啊?
原来没这么这样, 这一段开始出现. 因为不是那么频繁, 所以, 不好查.
我刚刚DIY了一次,所有电器关掉拔掉,一个一个开(插),最后发现是个外插有surcharge protection的extension lead的问题。
如果你有中国带来的电器,出问题的可能性最大。
RCD 跳闸,是说明火线和零线流过的电流不相等,差别超过30毫安,RCD就应该跳了。也就是漏电。
有的时候是电器的问题,也有的时候是线路问题,比方说接头处潮湿。
理论上很容易明白,实际上的查找有时候是撞大运的过程。因为这个问题接头,可能是隐蔽的,可能只能确定是个方向,或者一段线路。如果再加是间歇性的,就更头疼了。好的时候,谁也查不出来。不好的时候,你又不能像消防队一样赶过去。
用不用电热毯?我之前也是跳电,后来发觉是电热毯用时间长了的缘故。
你这些情况我家也发生,还有墙上的插座,破碎了,插上电器容易短路。最后一个我家是house地底下得电线被老鼠咬过,,一楼电门常常跳闸。搞得我很疲惫。后来发现一楼的插座线路经常跳闸。因为一楼插座线走地底下,后来干脆把一楼的室内插座线路都拔掉,在一楼室内沿着墙角重新布线,噩梦才过去。后来揭地板底下一堆死大老鼠{}被我毒死的}到处都是。零散电线也到处都是。
你这漏电的电热毯还是别用了。
不光火线,零线漏电RCD也会跳。
不同的情况,不同的变化,说白了就是,难者不会,会者不难, 看了大家的回复,我在这里这么久,关于电的问题,我看多很多靠谱的回复都是网友们亲身经历的, 而那些只会纸上谈兵的理论说的天花乱坠的我只能呵呵.
现在有google 想查找于学习理论太方便快捷了,很多答案都是现成的, 但是能够不看Google, 从自己的思想脑海中,从工作经验中, 能把理论于实践结合, 有自己的思想才是高手, 绝大多数的人都是只知其然而不知其所以然!理论重要,但是没有实践=0。
例如你这种情况大多是线路中出现短路现象, 你一个一个拔掉在插回去,也就是排除法,当你把插销都拔掉,系统正常了说明线路没有问题,在一个一个插回去,当插到有问题的部分,系统自然会跳, 这是RCD 找错中最初级的也是比较常见的, 但是例如线路以及各种电路系统,电子线路中的找错,只有学习扎实的理论和原理再加上丰富的实践经验,加上在工作中不断的学习,才能是好的工作人员! 但是厉害的人又都是,厉害与否跟所干的工作有绝对关系.
懂我说的人自然懂,不懂的人因为不在一个频率上.
你说的差不多跟9楼说的是一个事, 记住, 要多关注一下, 这个帖子中好几个人说的亲身经历的事情, 我可以说他们说的都靠谱, 系统中的任何错误在,检查跟测试中都会被找出来。 当然有简单的2分钟, 也有可能2天,但是绝对不存在找不出来的错误, 找不出来就说明功力不够
我负责人的说, 你已经成为了, 我爱我家,达人的级别跟说平了, 只是你还不知道, 只是你太低调!
我家之前也碰到RCD跳闸这个问题,折腾很久,开大功率电器的话十之八九就会跳,找了熟悉的电工检测也只查到回路电流没有balance,查不到确定的问题线路。
其实起因是我在家diy把厨房埋在墙里的主干电路钻断,我猜接电路时候没做好绝缘