还是关于二楼三楼暖气片不热的情况

如果flash能解决问题,前面来的人早解决了。 {:5_142:}

我要是给报 power flush, 也能要的650英镑。下周我也又订了一个新的 power flush 活,600英镑。

问题是,这都是我认为是真的需要 power flush,所以我有把握。我说的条件是,no fix no fee。也就是说,做完 power flush ,如果还不工作的话,我的钱就一分也要不到。

昨天来的啊差,说他干了这个15年了,前后查看了一下,问我们从一楼到二楼的管子从哪里上去的。我们不知道,问了之前的builder也记不得了。他看了看boiler的温度上升很快,就说很有可能管子哪里堵了。说应该不是boiler泵的问题。还说如果flush out一下应该有希望解决这个问题。如果解决不了,那就要找出来一楼到二楼的那段管道,就需要换掉管道了。
我搜出了我去年发的帖子,妈呀,我之前也上来问过flush out的问题,那会儿有个白人穿着safe gas的那个背心的当时要收400镑,我就觉得贵就没用。这一年过去都开始报650镑啦。真心服了。
我们问flush out一定就解决问题吗,那人也没敢说一定解决。就说如果flush out还没解决那就要换管道了。

我看有的公司报的500镑,说包含什么什么,还能让你的系统以后也不赌。看上去很专业:This is a quote to perform a power flush with a power flushing machine, combined with dual magnetic filter and system flushing chemicals to clear all dirt and debris from your system and treat your system with inhibitors to prevent future debris build up refill and test system thankyou。
还有的人报100镑,看起来像东欧人。这也差的太多了,不敢用。不过500镑那个离我家也太远了,差不多在曼彻斯特那片的。
问题是这玩意自己diy能达到人家用机器冲的效果嘛?

都到这个程度了,贵贱100或者200英镑,是个问题吗?

关键是,power flush 是不是问题所在?如果没有专业水管工能有这个把握,干嘛拿你的钱,做这个实验?

我最近发现一个找到靠谱plumber的办法,就是到你住的附近找有没有local的那种plumbing supply shop,到这种local小店儿问plumber电话,他们一般会把他们认为最靠谱的本地的plumber电话给你。我就是这么找的,找到一个非常专业的

找到的这个是个父子俩,他们根本不在网上网下做广告,因为不缺活没必要再做广告,我原来在local黄页上找的plumber,就很不靠谱,一般没活干的才回去打广告,没活干的不是新手就是cowboy

问题是现在谁还能跟你保证不成功不收费的?都是来一次,收一次诊断的钱。来修再单收。人家不干白忙活的买卖啊。
我们也没辙啊。而且从一楼到二楼去的管子不知道在哪里,以前给我们装修的人也记不得了(一年多以前的事了)。plumber找不到管子,他就说flush out应该8成可以解决。解决不了的话,就要换管子了。换管子的话就还是得找到管子从哪里上去的。才能弄。

你这个确实是好办法。

没有办法,这就是英国水暖维修的整体平均水准。

别听什么80%,这样不是不修好不收费的,就是说98%都没有用。因为他们自己都没有把握是否能修好。

尽然是用你的钱做实验,目前为止来的人,其实都是二把刀。所以 power flush 报 600 的,和报 100 的,其实都没有什么差别,就用100的实验一下吧。

西北大哥,昨天我们找了个人来修。这个人平时周一到周五给british gas干活。周末干私活。
这个人按照我们当初讲好的,如果flush out不管用,收150镑。如果管用收500。

结果是,果真不好使。他说应该是从一楼到二楼去的某节管道堵住了。首先不知道从哪里上的二楼;其次,就算知道了,刨开墙,找到管子,还要逐节排查。很麻烦。
于是他提供了一个解决办法,就是在boiler下方的水管那里直接引个管子上二楼,从浴室的浴缸下面,拐进我们卧室直接跟暖气片连接。我问他,那其他屋子怎么办?他说正常来说二楼是一个循环,接好你们卧室一个屋子的,其他的理论上应该都会热的。我们想了想也没有别的更好的办法了(我记得貌似以前西北大哥也跟我提过同样的解决办法,从新在明处走管儿)。
于是经过他的一顿连接,和调试压力之类的。终于我们二楼三楼所有的暖气片都热了!而且是很热那种。浴室的热毛巾的架子也是滚烫的。哎呀真是让我开心了一下午。结果到晚上就开心不起来了。

晚上我们洗澡的时候就发觉,洗澡水真的是比以前凉很多,还有的时候出来的是凉水,真的是冻死人啊。所以想问问西北大哥,这个情况正常吗?
我观察了一下boiler,平时的时候也不是老发出声响,现在呢是时时刻刻在运转;看了一下那个指示灯,在“暖气”那块亮着绿灯,而且是一直亮着绿灯。我打开水龙头热水,才开始变成“热水”那里亮灯。不知道这块正常吗?
洗手用的热水还可以接受,但也达不到以前放一会就会很烫的情况了。洗澡的水是没有以前热了。
哎,真是解决一个问题,又来一个问题。

把暖气的设置先设置成关闭,然后再开热水龙头,如果暖气还继续热,那就是控制热水和暖气的一个零件坏了,网上买一个,找一个工程师回来安装上就可以了。

如果你要是不坚持不修好不收费的话,是不是别的人说给你 power flush ,然后做完后还不工作,也不再给你改管线了,就只收 power flush 的钱后走人了?

客户花钱,是可以提不修好不收费的要求的!

谈热水的问题吧。记忆中你家是个 Baxi or Potterton combi 锅炉。

所有 combi boilers, 都是热水优先,热水一打开,暖气其实是暂时停止了的。也就是说烧暖气和烧热水是分开的。现在是热水部分的问题。看看热水旋钮是不是拧在接近最大的位置。

热水不热的话,有这个可能,也是 combi 锅炉常见的毛病。

谢谢你的回复。不知道在哪里关闭暖气的设置?你是说boiler那里关闭暖气的设置吗?
我附上图你帮我看下,貌似boiler上的暖气那里,只有旋钮,你的意思是把暖气设置那里旋到最小处吗?
还是说,有个室内温度的那个控制屏,把室内温度调低那么暖气就不工作了?
多谢帮助!

怎么图片上不来

把暖气温度,也打到晚上8点的位置看看。

西北大哥,我们是想坚持不修好不收费,问题是没人愿意来。我们也没办法,只好找了至少这个能承诺少收钱的。

然后回答您的问题,是的,热水的确是拧到挺靠近最大值的地方。我还特地把暖气那边给拧低点,但好像也没啥帮助。
开热水的时候,热水那边的灯才开始亮。但是热水明显没有以前热了。

我试了一下,没有什么区别呢。

实际上我昨天才把那个暖气的扭调低。之前暖气和热水都是指着八点的位置。热水不怎么热。
暖气修好之前,水龙头把热水那边开到头,水是烫手的。现在基本都是温凉的。

中间的控制暖气那个先调到最低0, 等暖气片不热了之后,打开热水龙头,如果热水还是温水,而且暖气片开始发热了,那就是那个控制热水和暖气水的自动调节零件坏了。