还是关于二楼三楼暖气片不热的情况

是关闭暖气,所以锅炉的暖气灯不亮。暖气温度的钮还是要在8点的位置。这样暖气停了足够长的时间后,出锅炉的暖气管就会冷却到室温(锅炉底下,最左边的那个相对粗管)。

这个时候打开热水,在热水一直流的情况下,用手去摸暖气出水管,是不是变热。如果变热,就是 diverter valve 的问题。需要修理。

过去为什么不这样?第一可能是巧合,第二也可能是过去暖气的,就基本上没有循环,DV 坏了,也不流到暖气通道里去。

不错,是只用摸那个暖气的出水管,之前我是这么操作过的,回复的时候就只说暖气片了,包括那个零件的名字我都记不住,当时我家的是这个症状,圣诞节期间2周都找不到人修,实在没办法,只好使用强大的GOOGLE来搜索,网上就有文章介绍是这个零件的问题,然后又网上下载这个锅炉的说明书,找到这个零件的位置,关闭水,气所有的阀门,拆下并打开这个零件,果然里面的塑料垫圈,弹簧等等都因为时间过长老化了,然后又网上搜索同一型号的配件,2天邮递到家,装上,好了。说实在的,能请到人干肯定请到人干,关键这些修锅炉的都太忙了,又赶上圣诞节期间,只好硬着头皮自己瞎碰了。

好的,我试试。

谢谢西北大哥。现在我已经用那个控温的面板把室内温度调到10度了。再去看boiler,果然暖气的灯不亮了。

现在就等管子凉下来了。

目前我 不敢肯定是哪根管,有两根相对粗的在最左边。一根非常烫手。另一根是温的。温的那根从最左边连到boiler的中间管子去了。另外那根烫手的,倒是连在boiler最左边进去。

你太厉害了!真的是非常感谢。现在就等管子凉却下来我试试看什么情况了。

是被逼的没办法,英国这些修理工的效率永远是等,如果等不及,只能自己琢磨着碰碰,不是太专业的修理,一般上网都可以找到答案,太专业的就没法了,最快的解决方案是直接买新的。

西北大哥,我照指示操作了,水管凉下来了。然后开水龙头的热水,那根水管并没有热起来的情况,我看boiler显示的加热到70度左右,但出来的水仍然不是很热,只能说比凉水要温一点。水管没有变热的迹象。

水管没有变热的迹象。看来不是那个阀的问题了。。。。。。。

摸一下热水出水管那里是不是够热,如果够热,那再查管道,不过出水管那里不够热,那就是锅炉问题。我只能推理到这个程度了。

不知道哪根是热水的出水管?
不过在修好二楼暖气不热的问题之前,水是够热的~锅炉不应该现在倒不好使了吧?难道是说暖气热了之后锅炉功率不大够了?

你网上找个你家锅炉的说明书,然后对照着不就找到了,还有一个简单办法就是现在暖气不是不热了吗,你挨个试试管子,应该现在都不热了,然后打开暖气开关,哪个管子热就是暖气的,然后剩下的就是热水的管子了,再把暖气关了,打开水龙头,再测试下热水管的温度了,热水温度不够,就那几个问题,如果是锅炉里面零件问题,你反正也不会修,就安心等修理的来。如果是管道问题,那就再找管道的。至少工程师来的时候,你大概知道问题出在什么地方,不至于让他们查半天啥问题不解决,光收费了。

真闹心我家也是厨房水很热、淋浴花洒的水不热,冬天洗澡感觉太冷…

我们现在是厨房水也不热,淋浴也不热。。。。。真的冻得受不了啊。

好的,我看一下。

上来给大家交代一下,已经修好了!
昨天还是那个之前给我们修暖气的印巴哥们来给我们修好的。
打开boiler之后,里面有个金属盒子一样的东西(大小大概有二分之一A4纸大小),四个角附近各有一个螺丝口,每两个颜色是一样的(两个完全是金属色,另两个里面有黑色塑料的螺旋。这哥们把这个东西拆下来之后,里面还有水,从一个黑色塑料螺母口里可以看到有一些黑色的片片一样的杂物在里面。后来印巴哥们拿到门口用化学药剂把这个盒子状的东西给洗了一遍,又用清水冲干净。按回去之后,就好使了。打开厨房的热水龙头,热水很快就很热,而且boiler上的温度显示也没以前飙升得那么快了。以前一开热水龙头,基本温度在半分钟之内就飙到70多80度上去,但是水温还是温凉的。现在是烫手。
印巴哥们说,因为那个盒子里面堵了,水没有真正的被加热循环,所以温度飙升很快,但是水也不热。
修好之后收了80镑钱走人。
他建议heating系统还是要做一个proper的flush out(可以以后做),然后再安装一个magnet filter,可以过滤掉一些系统里的冲出来的一些金属碎片和脏物之类的。
总之我们终于洗上了久违的热水澡。总算解决了呀。
感谢大家的献计献策!

这个人给你修好了暖气,也给你修好了热水。是同一个人?

这是个不错的师傅,收费也很合理。留下他的号码,今后继续用他。

如果功率够,以前很多人家是每层楼的暖气片在控制器上分区管理的,这不光是控制器,还有管跟接法—如果上面一点都不热,很可能是分区管理(每层一区)楼上的没打开,你看上控制器上有写着1,2字样的

是的,这个人还是不错的。

谁知道这两天客厅的最主要的一组暖气又不热了。在前些天就一直有发出“嘣嘣嘣嘣”的声音。我还在想暖气片蹦蹦响是啥问题。
然后就不热了。看来躲来躲去的那个flush out还是得做啊!愁死了。
估计是堵了吧。
谢谢西北大哥。

没注意有写1,2耶。貌似真的没有~~