想问一个关于暖气和锅炉故障的问题

家里一个Baxi锅炉安了大约三年了,客厅有个drayton的温控感应器设定在20度,锅炉边有个drayton的programmer全年设定在常开档,这三年系统一直工作正常。前几天天热,发现屋里已经27度了,但是暖气竟然热着,当时没当回事只调了调温控器。今天天冷了,发现暖气不热,室温只有16度,于是仔细观察了一下锅炉系统运转,发现温控器并不能控制锅炉。但是家里的megaflow是有热水的,也就是说生活热水没有影响,锅炉还是会烧生活热水给megaflow。然后发现当锅炉给生活热水烧水的时候暖气也跟着热,这就是为什么27度室温时暖气还热的原因,当生活热水不烧的时候暖气也不会热,所以16度室温时暖气也是凉的。

开始以为是温控器坏了,于是今天买了同一型号的温控器和programmer换上了,但是问题依旧。又去看了一下motorised diverter valve 是个two port的honeywell的,这个valve平时是关闭的,当锅炉开始烧的时候会打开。

现在的状况是,只要用热水,锅炉开始烧热水了暖气就跟着热,不用热水,锅炉不烧热水,暖气就永远不会热。现在看锅炉本身没有问题,运转时一切正常没有报错。

问题是为什么温控器不控制锅炉点火烧暖气了呢?请论坛里的高手或有经验的人特别是西北大哥给分析分析,谢谢啦!

暖气通道的电动阀坏了。

谢谢西北大哥这么快就答复了,这个电动阀在什么位置,英文叫什么?是不是要换一个才行?

还有一个症状就是,当锅炉烧热水的时候在programmer上把暖气off了,锅炉马上就停机,热水也不烧了。这个programmer是single control的也就是只控制暖气不控制热水的

还有,我检查了motorised diverter valve,这个valve是two port的,阀上有个拨片,锅炉不启动的时候可用手拨这个拨片到manual档那里,可以感觉到手动打开了阀门,把这个拨片卡住后锅炉没有反应,当锅炉开始烧热水时再用手拨这个拨片就不吃劲了,说明马达已经把阀门打开了。不知道是不是这个valve坏了?

热水开的时候,暖气开锅炉才烧?而暖气不能自己烧,和暖气在烧热水的时候一直热?

我也糊涂了。找人吧!

就是客厅温控不能控制锅炉点火烧暖气,而cylinder 的温控可以控制锅炉点火烧热水,但是当锅炉点火烧热水时暖气也跟着热,不烧热水暖气就不会热。另外当锅炉点火烧热水时如果把programmer上的暖气常开转而设置成暖气off,那么锅炉立马熄火连热水也不烧了。

另外当锅炉点火烧热水时如果把programmer上的暖气常开转而设置成暖气off,那么锅炉立马熄火连热水也不烧了。

这是接线错误,可能一开始就这样错了。

就是客厅温控不能控制锅炉点火烧暖气,而cylinder 的温控可以控制锅炉点火烧热水,但是当锅炉点火烧热水时暖气也跟着热,不烧热水暖气就不会热。

这是暖气的电动阀坏了。

今天出现新情况,就是锅炉烧热水时暖气也不会热了。

Google了一下,我估计跟西北说的差不多,一是那个马达驱动分水阀门坏了,造成温控器给这个阀门信号时,这个阀门马达启动打开阀门,但是可能里面触点接触不好,不能启动水泵也就没法给锅炉启动信号,也就没有暖气了。烧热水时暖气热估计是阀门没有完全关闭暖气通道,热水流进去了。现在烧热水暖气又不热了,估计阀门又可以完全关闭暖气通道了。二是programmer接线接的有问题,就是按照关闭暖气同时关闭热水这么接的,其实这个programmer是个single channel的,就是只控制暖气不管热水,所以应该是关闭后只关闭暖气不关闭热水,现在这样设置估计是当时考虑暖气可用温控器控制就可以了,于是把这个开关接线成为一关就热水暖气全关的模式,也算是有它的道理。

现在问题是如果这个阀门坏了,是不是只要换那个motorhead就行,还是需要换整个阀门,前者简单很多啊!我约了维修的周三来看看。

Programmer 上张相片吧!

周三来人了再看嘛,毕竟当面看会清楚些,你也容易沟通。

这个是新买的同型号的programmer,已经换上了,背景是温控器

这个就是cylinder边上的那个怀疑坏了的电阀门

过去很长时间,暖气和热水的时间控制是一起的。尽管是一起,但是暖气和热水,都有本身的温控,到温度了还是自己能停的,不影响另外一路。

楼主把维修结果也通报一下吧。

修好了,是图二那个电动阀门的马达烧掉了,维修工来了我把情况说了一下,说我自己换了温控器和programmer但问题没解决,然后他直接奔二楼airing cupboard里的图二,把那个motor head换了,整个过程三分钟不到。

我这个系统有两个电动阀门,图一是控制热水的,图二是控制暖气的,图二的烧掉了,摘下来一股糊味儿。

这里说一下drayton的产品,我家温控器,programmer和图二的这个电动阀们都是drayton的,他家产品设计非常合理,前两个我自己换的,分面板和底座两部分,底座是接线部分,面板是控制系统,出现故障一般是都控制系统面板,而这个控制系统面板是插在底座上的,更换的时候非常方便,任何人都可以干,不需要动电线。而图二这个电动阀门也是插拔式的,拔下来换个新的非常方便,一分钟搞定。而且drayton的产品几十年了还在生产,配件都一样,通用。

这次维修,算了一下费用,觉着自己找Plumber来修上门费配件费加工时费也是不少,跟british gas买个cover的费用差不太多。于是就买了british gas的cover,他家这种维修网上可以预约,一两天就能来,包人工和配件,还给免费做了锅炉常规service,以后大小毛病随时可以找来修,还是合算的。

这次维修点经验希望对大家以后能有帮助,再次感谢热心的西北。


这是图一

这是图二

Drayton 的东西,容易坏,但是好换。

让我挣了不少银子!