不好意思又来请教各位网友,问题是这样的,我家楼上的shower每次用10分钟左右就会跳闸断电,上个星期开始这样的,检查了水压很正常,以为是shower坏了,今天特意买了一个刚刚安装上,可是还是一样的问题,我们现在很纠结问题到底出在哪里?检查了电表盒子看似一切正常,也检查了shower后面的电线也没有发现问题,现在请教一下各位朋友大家有没有过类似情况发生或者应该检查哪里呢?
不用太懂电,懂排除法就能知道。
如果新的电淋浴器也是同样的问题,那么就只能是线路本身的问题,或者是配电盘的问题(可能性不大)。
再问西北大哥,本身线路的问题大致需要怎样解决,线路都在墙里呢
RCD不行吧?先看看RCD的rating够使用你那个热水器么,如果够的话,换个同样rating的RCD先看下?
RCD or MCB
找电工呀
可能电源开关有潮气进入了
fuse
楼主,你的热水器的功率是多少?RCD不会10分钟以后才跳。 跳的那个MCB 是多大的?是B40?还是B50?
RCD 过一会才跳的,我见过多了!
谢谢大家的回复,这几天忙着换水龙头换这换那的都没有进苹果转,已经修好了,其实就是电表盒子里连着shower的那个电闸松了,叫来了电工邻居20秒就拧紧了,都不要钱,总算搞定心里没事儿了,再次谢谢大家的回复,谢谢!
还有大哥配电盘是不是就是电表盒子?