暖气不工作了,请大家帮忙看看,谢谢了

谢谢 :slight_smile:
请问PRV pipe跟overflow pipe是一个意思吗?是从boiler连到外墙外面的管子吗?
绿锈那个好像没看见漏水,晚上回去再仔细看看。

换也麻烦啊,先看看能不能修吧 {:5_145:}

这是个 combi boiler,热水工作,暖气不工作,查暖气通道的控制信号先。

谢谢指点 :slight_smile:
完全没有概念。。。可以麻烦你大概说一下该怎么查吗?

西北大哥讲的应该是指heat demand信号,由控制器发送的。你的控制器是在锅炉上的(室内应该还有个温控器),而且暖气能工作几分钟,问题不大。应该还是漏水造成没压力,然后系统停机。还是查漏水吧,比较麻烦,最怕是地板下的管子漏水。

最近忙,没有看全。他不是说热水没有问题吗?

他说热水没问题,暖气也能工作一会会。combi热水跟暖气是分开的吧。

燃烧部分是公共的。

又看了一遍他的问题,应该是 diverter valve 不工作了,现在停在热水的位置,所以一直有热水。烧暖气的话,diverter valve 应该切换到暖气的位置,然后烧的热量流出来到暖气。现在流不出来,所以只烧30秒,等10分钟冷却后,再烧30秒。

我下载了一个说明书,diverter valve 在 14 页上。

谢谢
晚上又试着加了水压,关水以后水压直线下降,掉到0.5左右速度减缓,一分钟以后降到0.1。
查了boiler下面的管道,没有漏水迹象。外墙外面的管道出口没有漏水。暖气片也没有发现漏水。
火苗只能持续二三十秒,估计水压掉到0.5 就熄灭了。这样只能找人来修了吧 {:5_145:}

谢谢西北,不好意思发完昨晚加水压的过程以后才看到你的回复。
前房主留给我的说明书可能跟你下载的有点不一样,14页是gas type conversion {:5_129:}
火苗熄灭以后十几分钟重新点火我只看到过一次,因为没有一直呆在boiler旁边,也不知道是不是一直会重新点火。
请问diverter valve容易换吗,需不需要Radiant自家的?水压的问题是不是还有什么部件坏了需要更换?
非常感谢

这款,我跟你要照片才知道有这个型号,所以,配件,还有是否好换,我真的不知道。你还需要解决加不上压的问题。

这么老的锅炉,又考虑到英国人的维修水准,考虑换个新的吧。

谢谢,我想着如果要大修的话不如换个新的。请问有什么好推荐吗?三房两个卫生间。另外想换一个能储存一定热水的锅炉,免得一开热水就要启动锅炉,一天开无数次锅炉会容易坏吧。

如果管道漏水的话换新的锅炉是不是还是要解决漏水的问题?

Vitodens 111-W

是我认为最好的 storage combi boiler.

管道漏水现在不确定的。

找人吧,你这压力加不上也是问题,肯定有漏水的地方了。要是真是管道漏水,你换新的boiler也没用的。

锅炉寿命都很长,我感觉跟车一样,不怕开,怕不开。

Combi 锅炉,是锅炉内部丢压,还是锅炉外部隐蔽的地方管路漏水,其实是能测出来的。

我看了一下我的中文博客,这个技术没有来得及写出来。

锅炉底部,跟暖气接的,就是两个管,flow and return. 查说明书查出是哪两个管,然后锅炉本身自带阀门。锅炉加压后,记住压力读数,然后隔离开锅炉和外部系统,这个时候锅炉还可以用热水,暖气是不行了。

两天后,看看是外部掉压,还是锅炉本身掉压。

请问这个大概多少钱?
谢谢

吓得我瓜子都掉了 {:5_145:}
漏得这么快会是哪里漏水呢?关了加水的开关还能听到水在流动

如果只是小问题,我也不想换呀

看起来很复杂的样子
请问压力读数在哪里看?锅炉和外部系统怎么才能隔离开 {:5_145:}