暖气不工作了,请大家帮忙看看,谢谢了

挺老的boiler,品牌是Radiant,说明书上的型号是RBS20E。前前房主装的,应该有十几年了。今年春天暖气没有问题,这个周末想开暖气,打开以后有一些杂音(以前没有杂音),然后会点火,但是二三十秒以后火苗就熄灭了,过十来分钟又会再点火,二三十秒以后熄灭,暖气根本热不起来。

热水一直没有问题。我查了暖气的设置,好像跟去年没什么不同,但是不100%确定。定时和always on都试过了,一样的结果。

跟意大利厂家提供的售后联系了,说不提供伦敦地区的服务。

这个可能会是什么问题呢?考虑到boiler有些年头了,没有售后,估计也不怎么efficient,如果不是设置问题或者小问题,是不是换掉算了?大家有什么推荐吗?

请不吝赐教,先谢过了

你家有没有什么旋钮控制暖气温度的?旋到高一点的数字再试试。

谢谢回复
试过调到30度,还是一样。

有热水但没暖气很大可能是分流阀的问题. mid position motorised valve

combi吗,应该要放气了。

锅炉放张照片吧

估计都是因为昨天晚上天气突然冷下来的原因,大家都开暖气,然后各种出问题

谢谢,肯定不是设置的问题吗 {:5_145:}

谢谢,是combi,怎么放气啊?

水压一直是1.0,是不是要加压?

谢谢,图片来了

还想请问一下,水压需要加到1.5吗?是不是最后一张图片里圈到的那个黑色开关?要关掉boiler再加吗?

我打开那个开关,有水流的声音,两分钟以后关掉开关,然后打开boiler,水压还是1.0.应该是加的方法不对吧 {:5_129:}




各种郁闷

你这水压哪有1啊,差不多是0.1,没压力,锅炉当然不工作了。加到1差不多。另外暖气温度有点低,可以开到70度左右。

非常感谢:)
请问水压是看外面面板的亮灯(图一)还是看里面圆形的压力表(图二)?
外面亮灯显示的是1.0,好几年了,我就以为一直是1.0啊。昨天关上boiler打开图三圈中的黑色开关,应该是放了两分钟水,因为有水流的声音。当时里面圆形的压力表显示到了2,不过打开boiler以后亮灯的仍然是1.0,当时没看圆形压力表的显示,不知道为什么过了一天变成接近0了。是不是我操作得不对?需要关掉boiler再加水吗?
你们温度都是调的70吗?我好像没有调过那个



另外水压会影响热水吗?热水倒一直没有问题。

改换啦,冬天来,这东西老坏不是个办法。

你的combi有漏水的地方,压力一般打到1.5bar就可以了,过高会触发PRV。很有可能是PRV被触发然后造成漏水,PRV有专门的排水管,你去看看墙外的排水管有没有水出来。如果运行压力过大,那可能就是expansion vessel的事情了。找人来看一下吧,这种问题应该很好修。

谢谢你
我昨晚又试了一次加水压,加到2以后一两分钟以后就回到零了。是不是今天再加到1.5试试?我加压的方法对不对?

方法对,一两分钟归零漏得很严重了。暖气片挨个查,有没有漏水的迹象

如果暖气片没漏水,就查外面连PRV的管子,再不行就找人。

其中一个管子长满了绿锈,看看有没有水漏出来