前几天突然发现家里锅炉的压力有点过高(如图所示),然后我就放压到下面那条线附近,但是这个压力很快(几十秒钟)就恢复到图片所示的位置。加水的阀门我从没动过,应该也不是加水阀门没有关紧吧,因为如果没关紧的话压力会一直加到爆吧。这个level的压力出热水没啥问题,我就担心天气变冷开暖气后压力爆表损坏了锅炉。这个是什么原因呀?
实在对不起,微信里没有及时回复。
这样压力自动升高,只能考虑两个方面:
- 加水阀门没有关紧。
或者 2. 热水热交换器上有个不应该有的小孔。
西北大哥,我觉得你没说到点子上。
首先,压力增大这是正常现象,一个暖气系统水不少,水温升高会膨胀,因为combil是密封的,所以膨胀以后压力会增大。boiler里面有个expension vessel,里面充有气体,为了防止压力变化过大。如果这个东西损坏,可能会造成压力过大并且出发PRV。不知道我说得对么?
第一,热胀,但是也冷缩。
第二,他的情况,是几十秒压力就升回来。