厨房插座和楼上的灯突然没电了!!!

万能的苹果,我又来求助了。

上周某晚在厨房做饭,突然电饭煲和微波炉的灯都灭了,冰箱也没电了。厨房灯都是亮的。

上楼,楼上灯都不亮了,但插座都是有电的。

遂检查电箱,发现全在’on’的位置,(见图一)

再仔细看,发现正好有一个switch是控制‘kitchen sockets’,一个是控制’upstairs lights’,(见图二)。想请教苹果大神可能是什么原因导致的没电?是不是保险丝烧了?能不能自己弄?难不难?有没有什么便宜经济实惠的解决方法?跪谢!

应该是保险丝烧了,先换个,换完来电的话就是烧了啊。

RCD已经跳下了,把它推上去就可以了

英国没有保险丝,自我保护会跳闸,遇到这种情况等几分钟,关掉一部分电源开关(比如电视,烤箱,电脑这些的switch buttons,以免推闸给电时二次损害),再推闸上去就得了。这也值得问 {:5_129:}

新法规要求电器必须配保险丝。LZ属于比较好的,可能是荷载太大了,别同时使用这么多电器。否则就要换电线了。

RCD跳了,这应该是漏电保护

(1)检查一下插座有没有进水问题。
(2)把右边那组的三个小开关switch off(往下)
(3)把RCD开关switch on,先往下按到最下边再往上拨到最高,别用蛮力。
(4)把右边那组的三个小开关一个一个的switch on(往上),switch on一个等一下看看是不是有问题,有问题的话RCD会再跳的。
(5)如果(4)搞完没问题,那就没有问题了。如果(4)查出来是有一路有问题(比如插座),那用排除法查是那一个的问题,把这一路的所有电器拔掉,一个一个插回去你就可以发现是那一个电器的问题了。

跳闸了,推上去就行。我们家冬天有时候就是这样。

RCD推不上去 {:5_142:}

仔细看了一下,是RCD跳闸了,合上就好了,应该是有短路的地方

让专业的人士来给你专业的解释吧。我自己都换过空气开关。都是在专业人士的一步一步指导下。祝你好运

很大可能是某个插座老化短路。我之前安装了马桶盖以后,经常跳闸,就以为是马桶盖的事情,后来找了安装的工人来,排除了这个可能,就开始得家里全部的电路排查,后来发现是阳光房里面的一个插座短路,没用也是自己会出状况。换过新的就一切正常了。

我是Chartered Electrical Engineer,这够专业的吧,不过我换个插座都换不好。 {:5_139:}

大哥太可以了!

RCD是有30毫安的偏差的时候就跳。我们有个专业测试仪,先测RCD是不是工作正常,就有三个测试。第一是加15毫安的偏差,这个时候RCD应该不跳。第二是加30毫安的偏差,应该是在200毫秒(记忆中)内调。然后是加5倍150毫安的偏差,就应该在50毫秒(记忆中)内跳。

然后测绝缘电阻,小于2M就认为是有问题的。

再就是排除法,和对分搜索法,找到故障点,或者故障段。

我家以前也出现过这种情况,后来电工说是负荷量太大了,原来的电盒很小,支撑不了大的电量。我家的电器也很多,都是同时开。自从换了个大的电盒,consumer unit 就没事了。

如果真的是负荷量太大,换consumer unit只是掩盖了危险,没有消除安全隐患。

比如说一路电线最大只能支持15安培的负荷量,配一个10安培的空气开关,负荷量大于10的时候开关就跳了,换一个20安培的空气开关负荷量到19安培开关也不会跳,但这超过电线的最大负荷量,这是危险的。

当时电工也是这么说的,谢谢龙哥,但那要把所有的屋子,重新装新电线,工程就大了,就没做。

像龙哥这么知识渊博牛x的人物,也有实际操作失误的时候。 {:5_141:}

就你举的列子说,我家一路开关就是能支持15安培,但是用电总量就10安培,老跳闸,我把其中一个支持厨房插座空气开关换大一点。没超过总量15安培。以后就不跳闸了。估计当初那个电工没给我算好。

今天刚刚修过同样的问题,你需要专业电工帮你全屋测试一遍,应该是有线有问题,需要replace。

RCD跳了,这应该是漏电问题。