暖气系统漏水的问题,遇到麻烦事了,西北大哥请进

以前请教过西北大哥,又遇到麻烦了,老房子装修,遇到一个奇葩的系统,combi接了楼顶的水箱充当filling loop,并且保持常开。我请人装修卫生间,暖气片换毛巾架,不过看到装修工的焊接技术,觉得水平太差,于是自己动手,换其他暖气片。该系统是80年代的,用的microbore管子,8mm,而且flow return在同一端的那种暖气阀门,早已经停产了,买了reducer,15mm转8mm的那种,翻开部分地板看到管子有护套,应该不会有问题。接好以后,我担心漏水,因为以前filling loop保持常开的,压力总是0.7bar,所以并不能知道系统是否漏水,所以昨天装了一个球阀,可以关闭进水。这样这个combi算是正常了,只不过,filling的压力永远是0.7bar。昨天静置一晚上,压力从0.7降到0.5多点,说明系统有漏水,(我做了测试,大约是一杯水的量),我查了我焊的接头,用卫生纸擦,都没问题,没有发现漏水的地方。还是不放心,今天把地板全起开,检查管道,发现22mm flow的总管湿了,见图。该管子接了6路microbore管子(其实用了4路),接头都没问题。这跟管子漏水的地方没有接头,应该是所谓的pinhole leaking。我看了下可以焊个patch,但要找到渗水点,西北大哥有建议么?

上面黑黑的东西,好象是putty,可能以前修过。我不知道是不是因为这个原因,这个combi才用水箱供水,filling loop保持常开,这样的话,即使有少量漏水,也不会影响combi压力。明明mains水管就在旁边,非要接成这个样。当我发现这种奇葩接法时,我就担心这个系统有漏水,果其不然!英国人实在不靠谱!

这是我自己改的管道,不好弄,为了走管道,得把地板割开。用了solder ring fitting,虽然贵点,但是容易些。话说我检查了所有的接头,都没问题。microbore是单根管子,很柔软,可以弯折,所以中间不会有接头,不用担心漏水。唯一的接头是22m转8mm六路,拖把一样的接头已经停止生产了,也买不到了,不过好在没有问题。东欧装修工给焊的接头我很担心,而且做在卫生间地板下了,我越来越觉得这跟管子漏的这些水没有一杯子。。。

倒霉透顶了,两套房子,都有漏水问题,前两年另一套房子换combi,换完漏水,也怀疑地板下漏水,因为曾经造成暖气控制电路导致RCD跳闸。最后上了F4 sealer才撑到现在,中间掉过两次压力,但加上压又自动补上了。现在住的房子相对比较新,用的塑料管,反而一点问题都没有。

还是要找到漏水的地方,修好。

也可能是温度的问题,0.2巴的掉压是假象。测试压力再加大些,再长点时间。

应该不是假象。filling loop上有个止回阀,所以锅炉工作时压力能到1bar左右,说明expansion vessel是好的。因为一晚上掉0.2有点多,所以我把地板翻开来了,找到了漏水的地方,管子湿了一片(见中间那根管子,左边的是电线的铁管,右边是return管),虽然很慢但是肯定是漏。无法加大测试压力,因为水箱最大0.7bar压力。我中午擦了下管子,然后又加压到0.7bar并且运行了半小时,下班去看,没丢压力,管子好像也开始干了,不知道是不是putty又堵上了。已经打算换更管子了,不换不放心,如果一个月丢0.2我就不去关了。刚才又在screwfix上买了些铜管,工具,花了40镑,头大。等过几天来更新。

西北大哥有没有见过这种系统,七八十年代的,像个拖把,两根22mm管子焊了个6way microbore mainfolder,有五个暖气片,所以用了五路。我找来找去找不到同样的。ebay上有卖的,最多4路。据说这种接法不需要balance暖气片。感觉锅炉工装得不行,管道乱七八糟的,我很想重新装一遍。用的管子可以,带护套的microbore 8mm管,现在也不多见了,好处就是没有中间没有接头,很软,随便弯折,我感觉这些管子应该都没问题,本想换15mm pvc管,觉得空间有限,而且地板不好弄。

请问你做掉压测试的时候,锅炉是不运行的对吧。

是的。应该做到滴水不漏。有漏水就说明有隐患,会越来越严重。当然,锅炉本身也有漏水可能,所以要先测,关闭两个隔离阀,静置1天,确认不漏水,在打开测管道。我测完锅炉发现管道漏水,才把地板打开的。

修好了吗?

今天早上刚弄好,找不到漏水的地方,把管子切了,焊了一根上去。原来的管子是yorkshire impreial牌子的,还好是米制管,22mm的,不然接不上就麻烦了。拆下管子,发现有修补的痕迹,不知道怎么搞的。等了一天没漏水,明天再去看,如果不漏就没问题了。

最后一张是我拆下的管子,好像修过,不知道是啥东西,反正漏水非常非常慢,虽然管子是湿的,但要找到漏水点不可能

今天又静置了一天,关闭filling loop,回头看一点压力都没降,应该是修好了,做到了滴水不漏。上周自己换了4片暖气片,把老的拆了,焊了15mm转8mm reducer,重新走管子,两天搞定。本来漏水是发现不了的,我顺手加了个球阀,可以关断filling loop,这样才发现漏水。等过几天洗下系统,然后加inhibitor,就完事了。我对漏水还是很怕的,尤其是老的暖气系统,因为有水箱随时补充水,漏水都不知道,时间长了如果漏水严重的话,会导致地板烂掉。

solder ring比较适合初学者,自带焊锡,只需要涂点flux,然后焊枪吹一下,成功率100%

修好了就好!修漏水就是这么修的。

谢谢西北大哥。到现在两个月了,没出一点问题。我今天看到了一个解决方案修漏水的combi,有人用减压阀直连filling loop,输出压力保持在1.5bar,filling loop保持打开。我觉得这个倒是一个可行的方案,如果漏水足够小,不会造成大问题。然后系统每几个月加点inhibitor就可以了。