刚检查家里煤气管,发现入户阀门到煤气表的一段管道有点泄漏,想问这种泄漏要找谁呢。我之前的gas engineer? 还是supplier呢?或者别的什么机构?
家里之前装boiler的时候,gas engineer有certificate,他做的gas work也有certificate,之后每年正常boiler service,gas压差检测之前也没问题,
不过这次发现的泄漏特别轻微,是入户阀门到煤气表一段的管道,不知道这种泄漏需要找哪一方来修呢,烦请问大家,特别还要@西北偏北
感谢!
确定吗?用肥皂水确定一下吧。真是的话,找 Cadent ,免费给换新的。
是的漏点确定,这就给他们打电话,多谢多谢!
大家的煤气费用里面,有一小部分是给了煤气管道公司。在英格兰最大的公司就是 Cadent, 过去叫 National Grid。这样煤气供应管道从大街地底下一直到家里的煤气表的出口,都是煤气管道公司的财产和责任,如果有问题,他们免费来修来给换。英格兰的南部的煤气管道公司也有一个叫 SGN ,也就是我跟打索赔官司的公司。还有个公司叫 Morrison Utility 吧。
说的是煤气表以后家里面这段煤气管,通向锅炉和做饭的炉头,有的房子还有个燃气壁炉。煤气管道公司不管修,但是发现漏气的话,就在煤气表上断气,然后就不管了,让你找个体煤气工修。第一是这些管路,绝大多数都是隐蔽的,修漏气工作量很大。第二,就是煤气管道公司,标准常常超过了英国国家标准,很多时候都不留余量。有时候是我们认为允许的范围,他们也给判不行。
如果从物理上说,世界上就没有不漏气的煤气管路,是漏多和漏少的问题,是漏的量能不能造成危险的问题。也是煤气工应用哪一个标准的问题。
多少次,鬼佬普通老百姓,感觉煤气漏气,不花钱找了煤气管道公司。煤气管道公司来后,就是个 made safe,断开煤气供应。这样一旦断开了煤气,最后我们个体煤气工,想再给开通都没有机会,最后就是个整个跑新煤气管路,费用高,断热水断暖气,和破坏房子的装修。应该是不少后悔了的。
很好奇怎么发现泄露的?闻到味道了?煤气罐是铜管,接头没做好吗?
多谢,解释超详细!
我家煤气表在个密闭的储藏柜里,起初是开柜子会闻到煤气味,我就丢了个gas alarm进去,之前一年报警一次就没大在意,让gas engineer来检查煤气压差也说符合规范。
最近alarm稍有频繁,我就去screwfix弄了罐gas detect spray,类似肥皂水,在管道上,接头上,各种喷,反复找,无意中发现管道上的一个位置总有泡泡,还会以极缓慢的速度变大,所以漏气无疑,只是这段管道是煤气阀门到煤气表的管道,也就是入户的管道,并不是铜管,上面有个锈点,估计是年久生锈造成的。
可能整根管都要换了。煤气管应该是铜管吧。