求教煤气检查的问题

找英国本地人做了煤气检查,报告第一页 写 appliance safe to use 锅炉和煤气灶都是YES,但是第二页 又建议 boiler是 poor insutalation, dubious illegal installation. 煤气灶是 hob connected using a flexi gas house. against gas regulations. 然后开始要加钱换修。

求教专业人士这种情况该怎么处理。感谢。

第一个指啥不知道,第二个确实是不对的,必须是焊接的,rigid connection

不安全就要修,还好煤气工没有直接断气,很多都是你不修他们就断气,修好再开,不能凑活用。

下面这个就是软管,给立式一体炉头用的,floor standing cooker. 所以,煤气管路,是可以用这样橡胶软管的。商业厨房里用黄颜色的软管。

但是如果是嵌入到台面上的固定炉头,是否能用这个软管,不能用的原因是什么?

有些这样的炉头厂家,是允许用这个的软管的,说明书上都写了。但是多数都不建议使用橡胶软管,原因是因为,这样的炉头下面,很多时候是有电烤箱的,烤箱发热,会对橡胶材料造成损害。

那么就是真的用了这样的橡胶软管,错误程度多大?白纸黑字写着,多数这个错的程度就是没有达到标准,建议房东改正就行了。

连接燃气灶的管可以是符合BS669 Part1 的软管。但如果软管是以下几种情况属于错误安装:1,软管底部接触地面。 2,软管弯曲不自然,过长出现褶皱或扭曲。3,软管的接头错误安装,比如快拨锁扣装在了燃气灶进气口

英国国家标准在这里。11.1.3,英文大家自己理解吧。这个事情,我们内部讨论过多次,这段英文写的不好,native English 都有两个不同的解读。少批人说是:除非厂家说能用软管,不然都不能用软管。还有多数人持跟我一个的观点:除非厂家说明说不能用软管,不然都可以用软管。

在标准和规范里面,shall vs must, 差别很大。Shall 是建议,不是100%强制。

煤气工,被邀请去客户家干一个活,尽管多数没有签合同,其实也是有合同的,就是客户要付钱,煤气工要干符合标准的活计。如果有争议的话,上法庭的话,都是这么认定有隐形合同的。所以,修不好还收钱这样乱事情,到法庭上都不会被支持的。

煤气工的这次干活的收入,是从客户收钱,不是政府出钱。所以煤气工要对客户负责,第一要干出符合标准活计,第二是对客户的财产要有敬畏。

下面就是一个例子一个示意图,我们本地的一个中国人家,两年前出租房需要做个房东安检,让我去我说忙,随便找个本地人吧。她就网上找了一个煤气工来,钱到是不贵,45英镑,跟我比起来,我是收60英镑的。这个人来后,发现我画红圈的地方(我这是网上随便找的示意图),后来被人做了个三通,一个塑料T分叉,加上新的塑料管,又从这里引出了冷水。那么所有的锅炉说明书,都说要用铜管,在锅炉进出的1米之内,都要是铜管。这不到一米的地方有个塑料配件和塑料管,是不是问题,是问题的话有多严重?

这个人就狂打电话,打到他自己的头,也打到了厂家(这事还用打电话?)。厂家肯定也说是不对,但是厂家应该不说你怎么处理。这个就是个“没有达到标准”,Not to Current Standards. 愿意注明就注明,给房东说一下,建议改进就行了。

这个人,说锅炉危险,把整个房子的煤气都给封了!害的我再去一次开通,和房东再给我掏一次钱。

英国煤气工,90%都是混子!

我的结论就是,英国大多数煤气工,要么业务不通,要么道德品质不好。

那么说,如果煤气工作中碰上一个非理想的情况,可能是危险,也可能就是瑕疵,英国一共16万个煤气工,怎么能保证大家应用同一个标准,即不留下危险,又照顾老百姓,避免不必要的支出。是否封煤气,冬天对老年人,有的时候都能冻病的吧。

英国人多数煤气工是笨,但是这个国家跟中国比起来,有两个优势:第一是少数精英很不错,是游戏规则的制定者了。第二,就是英国规范做的很好。英国国家标准 British Standards,我们在国内工科上就说过的英标,各个行业自己的行业标准,都成体系,也有历史积累。

下面就是个过去的规范,像个学车用的 Highway Code, 常见的错误情况,都列在里面了,怎么处理,都写的明明白白。现在的版本,我都没有硬拷贝,都是电脑 pdf 文件了。个体煤气工,别想着修改和甚至挑战这些规则和规范,要把它们看成■■时期的毛泽东语录,理解要执行,不理解也要执行。执行的要恰到好处,世界上没有是十全十美的安装。

我个人告 SGN 索赔的案子,我尽管小输没有赢,但是我自信的也是技术方面,他们彻底就是错了:1. 没有商业证书,蛮干商业,属于非法工作。2. 本身是没有煤气漏气。就是有漏气检测数值,也有个限度,限度之下,就认定是不漏气。限度之上,就是漏气。他们白纸黑字写的数据,就是远远低于限度之下。

SGN 是个大公司,跟我周旋了两年,靠律师们在法律程序上把我的控告,阻止在了法庭听证之外。因为他们知道,一旦进入到技术细节阶段,法官一句话就能问倒他们:“原告说你们干活的工人没有商业证书,这是个商业安装,需要商业证书才行吧,那么他到底有没有商业证书呐?”

这个帖子说的两个例子,都是英国个体煤气工胡来的例子,我平时见这样的事情多去了。我懒着告他们,也不动员我的客户告他们胡来,没有什么油水,个体户干点工作也不容易,如果愿意口头说说他们就行了。不过真的被告上法庭索赔的话,这些个体公司,如果原告方有我这样的人从技术上支持,他们上庭应诉基本上就是个输。或者跟 SGN 一样,雇佣律师,在法律程序上找细节问题吧,也要避开技术细节。个体雇佣律师,不输也得花笔律师费。