召唤西北大哥, 供暖问题求助

正在买房子, 新房子看了2次, 现在有问题需要求助.
卖家在合同里备注了主卧里面的暖气片不工作. 不清楚是单纯的暖气片太老了还是管道问题.
整屋的管道都是内嵌式, 不是明管走线. 其中一半的暖气片看起来非常老, 是老式的单片暖气片, 怀疑是80年代建房时候的原装货.
锅炉是卖家10年换上的. Cylinder没照片, 看起来也是非常老的型号, 很可能也是80年代建房时的原装货.
算了一下一共11片暖气片, 除了厨房的打算拆掉外, 在考虑要不要把剩下的10片全部一次换掉(楼上楼下各5片).

想找老兄你请教一下下面几个问题
1, 主卧暖气片不工作, 除了替换这个主卧暖气片, 有没有别的办法检查是暖气片问题还是管道问题?
2, 如果整屋换10块暖气片的话是否有必要连管线一起换掉(怀疑所有的管道也都是80年代的原装货, 看过同一条街别的房子, 也是一样的内嵌管道)? 正常情况大概费用需要多少(2层的4房)?
3, 一楼和二楼弄分区供暖的话, 是否需要全部重新铺管线还是可以利用现有管线做小部分改造即可?
4, 我理解现有的供暖系统是锅炉在厨房, 由一个Tempus Seven控制, 另有一个Honeywell CM907在进门的Hallway作为温控器控制暖气. 我现在已一个第二代的nest, 打算再买一个第三代的来分区控制暖气和控制热水. 现有的锅炉支持这么改造吗?
5, 客厅有个壁炉, 看起来之前是烧木头的开放燃烧壁炉, 旁边有预埋的煤气管, 想问问是否有必要改成用煤气的?

先在这里谢谢了.

多问一下, 如果不换分区供暖的话, 是不是用现有的第二代Nest,就是直接替换CM907?
如果换成第三代Nest就要替换Tempus Seven?



你这锅炉很新啊,装hive分区就行,电路都不用改动。个人比较喜欢hive一点,已经装过两套了,主要是非常便宜,100镑以下就能搞到新的kit,该有的功能都有了。可以自己把暖气片都换了,不重新走管道很好弄,如果要改管道,需要焊接,买solderring fitting就行,初学者也能焊得很好。我这次自己换所有暖气片和大部分管道,都是自己动手,可以省好几千镑钱。暖气片需要看功率,我觉得跟是不是双片没多大关系,选择合适的功率才是主要的。我这次换的全是单片暖气片,也就是Type21的那种,现在的暖气片比以前好多了,功率差不了多少,不一定要非上双片的。

不过我是DIY水平,欢迎西北大哥等专业人士斧正。

1, 主卧暖气片不工作, 除了替换这个主卧暖气片, 有没有别的办法检查是暖气片问题还是管道问题?

一个暖气片不工作,一般都是阀门和气阻的问题,应该能解决。

2, 如果整屋换10块暖气片的话是否有必要连管线一起换掉(怀疑所有的管道也都是80年代的原装货, 看过同一条街别的房子, 也是一样的内嵌管道)? 正常情况大概费用需要多少(2层的4房)?

除非是全房装修,换地毯地板和刷墙批灰什么的,不然重新跑暖气管路不现实的。

3, 一楼和二楼弄分区供暖的话, 是否需要全部重新铺管线还是可以利用现有管线做小部分改造即可?

这个要看分叉的地方在哪里了,如果明显的地方,就没有问题。不过我认为没有什么意义,我自己家就没有分楼上和楼下。

4, 我理解现有的供暖系统是锅炉在厨房, 由一个Tempus Seven控制, 另有一个Honeywell CM907在进门的Hallway作为温控器控制暖气. 我现在已一个第二代的nest, 打算再买一个第三代的来分区控制暖气和控制热水. 现有的锅炉支持这么改造吗?

现在应该就是暖气一个区,和热水一个通道,Hive, or Nest 安装上去都很简单。

5, 客厅有个壁炉, 看起来之前是烧木头的开放燃烧壁炉, 旁边有预埋的煤气管, 想问问是否有必要改成用煤气的?

我就不改。过年的时候烧几块木头,气氛多好!

多谢回复
等拿到房子再看具体如何解决:handshake