标题说 dimmer, 是为了让大家从电灯的无极调节亮度来理解这个原理。真正的锅炉界名词,是 modulation heating control, or weather compensation control. 中文是调制控制,和天气补偿控制。
这是今早我家温度情况。室内温度是20.5C,早上设定20度了的,然后9点以后,就降低,设到18度。晚上6点到10点,也是20度,然后睡觉的时候又降低到17度。这周开始,我家暖气启动了,从我上次升级我家的暖气控制,这是第二个冬天了。我个人很喜欢这个控制,去年开始写了这个帖子,开了个头,就没有坚持下去。
供暖系统控制的最新应用 - Modulation Controls
过去的很多老锅炉,只有两种状态,或者全关,或者全开。开的时候,暖气片很热,达到温度了,暖气片就停了,彻底冷却。
近10年开始,以德国的 Vaillant and Viessmann 为领军,加上荷兰的 Intergas,现在绝大多数锅炉,都做到了可以暖气调制输出。也就是说,用暖气的时候锅炉的火力不是全开或者全关,而是锅炉的输出,像个电灯的 dimmer 控制一样,可大可小,根据需要无级调节。
那么什么是暖气的 “需要”,算法是如何实现的?
这是 Vaillant 公司的一个宣传短视频:
How to Choose The Best Thermostat for Your Vaillant Boiler
暖气应用的两种极端情况:
-
室外很冷,英国1月底的天气,有时零下5度。室内只要有人活动,我们都知道人体舒服的温度是20度左右。这个时候如果你几天出门后回来刚开暖气,室温是零上5度开始。这样就有15度的温差。锅炉就可以开始以80%的大功率烧,快点达到设定问题20度。
-
室外不太冷,但是还是需要烧点暖气。今早我家的情况,室外是11.4度,室内原先是17度,早上需要达到20度,3度的温差,锅炉就不用大火烧,用个30%的火力就可以了。这就是说,“我家暖气今早温热”。
也有点像个人在开车,根据距离前面的红绿灯多远,和现在速度,控制油门。接近红绿灯了,收油门,而不是靠踩刹车。
Vaillant, Viessmann and Intergas 都是做的比较好的,尤其是大系统,热水优先,大火烧好水罐后,暖气就小火烧了,暖气会温热,但是持续时间很长。
Worcester, Ideal and Baxi 现在做到 combi 锅炉还可以,一旦到稍微大些的系统,在暖气调制控制放慢就落后了。多数英国煤气工,也不懂如何把锅炉这个潜能发挥出来。