楼下厕所没有窗户,需要装排风扇吗?

楼下楼梯下的储藏室改成一个洗手间,没装沐浴设备,因为空间有限,洗面盆也没装,仅仅一个马桶而已。这个房间离外墙很远,没有窗户, 这种情况下必须要装排气扇吗?我担心的是装排风扇必须要有通风管道,象这个房间一边是楼梯,一边是车库(车库已经改成可用的房间了),屋顶上是楼上走廊,不管怎么看都远离外墙,如果要砸墙,挖地的,工程大不说也许即便是砸墙挖地都没办法装排风管道。所以我现在的问题是从:

  1. 即便房间里没有沐浴,也必须要装排风扇才能通过Council 的检查吗?
  2. 如果必须装,象我家这结构,有什么好的解决办法吗?
  3. 我是做了garage conversion,同时做了这个厕所改造,Council会因为排风扇就不给sign off garage conversion的验收,还是sigh off garage conversion 而不 sign off toilet呢!

多谢!

必须要有排风扇,否则BC不会通过。解决方案是用flat channel duct,你可以自己去Google一下,有时要走好几个房间。

谢谢。那是就这个厕所不能通过,还是连车库改造业也不能通过?毕竟厕所不在车库里。现在的麻烦是 Builder没提前告知,不然就不改厕所了。

排风管可以走楼层之间,楼下的天花板上面和楼下的地板下面,这中间上有空间的。。

把厕所“封起来”不用不可以吗? {:5_142:}

我也这样想的。把马桶拆了先。。

这个还是要把管子通到墙外吧?又得花不少银子 {:5_129:}

你的图纸上有没有改厕所,如果没有就改了车库直接找BC给completion certificate.如果你提交的图纸上有改厕所那就必须要符合规范。 BC审核的原则是如果一个空间没有改变用途,那么这个空间是不需要符合规范的,比如原来的厕所如果没有风扇你是不需要加风扇的,但是如果原来是储存室,你改变用途成为了厕所,那么这是改变空间用途,现在的规范就要生效。。同理其他的空间,比如说如果你之前的卧室里面first floor窗户没有符合规范不是escape window,那么之后你换什么窗户随便,如果你是扩建,或者以前这个一层的空间不是卧室,那么你要改成卧室的话就要有escape window, 而且窗台高度有要求。。逻辑是一样的。

至于风管你自己去Screwfix看,很便宜的,大概不超过30英镑就肯定够了。

没提交图纸,但告知过council要改成厕所。这么看来不装排风扇,还拿不到completion certificate 了

这个排风扇一定要连排风管道吗?只在厕所里装个排风扇不行吗?

可以啊,只是这么干moisture被traped在void里面,然后void里面就等着木头发霉啦 {:5_137:}

楼主你加马桶的时候,排水管怎么安装的。穿墙出去的,挖地板出去的? 如果穿墙出去的,应该可以继续穿墙装排气管道。

这个厕所里只有一个马桶, 一滴水都看不到。不会有发霉吧。只是光装个风扇能通过council验收吗?

排水管是穿墙从车库地板下,连到屋子主排水管过去的。

如果BC认真的话是不可以的, 因为规范里面规定extract fan 需要connect to outside. 而且对抽风扇的性能也是有一定要求的, 好象是15L/s, 当然如果BC大大咧咧是可以过的。。但是这种事情最好不要,因为moisture trapped to enclosed space容易导致发霉,霉菌散到空气中对人身体有害。

多谢解答! Council也是这样要求的。不过 Garage可以通过验收,厕所还要在改进。