请教大家洗衣机和烘干机允许放进卫生间吗?

最近房子扩建,打算把洗衣机和烘干机放进扩建的卫生间里,在国内几乎家家都这么做。
请教大家英国的regulation里对这些电器放进卫生间有什么规定吗?我的planning consent就是怎么画的,council并没有提过任何异议
现在architect说没问题,电工模棱两可,builder不知道该听谁的了

你自己Google一下bathroom safety zone uk就明白了,你这个要求卫生间够大才行

https://www.drench.co.uk/blog/what-are-bathroom-electrical-zones/
如果我理解没错的话,装在shower,bath,60厘米以外的地方没有要求

电工是最应该知道这个规范的。这个电工不知道,真的。。。

离淋浴或者浴缸三米之内不能有插座。洗衣机可能不具备相应的防水保护(我也要查一下才能确认)。

基本上说,洗衣机烘干机不能装在浴室里面。

可以浴室里打个隔断,做个壁橱装个门,把洗衣机烘干机放进去.

宾馆浴室里不都是有shaver socket的么,市售的shaver socket可都是110v 230v两种电压的啊,按这个规定,家里浴室要是不到三米,那连shaver socket都不能装了

再过去看看,那是什么插座?浴室剃须刀专用的,里面带变压器保护的。

别人家电热冲水马桶盖,墙挂小洗衣机都装了。关键是插座卫生间看不到就可以了。 实际插座底盒在卫生间外面,不是插头,是连线进去的。 然后带开关也在卫生间外面。 让电工穿一下线就解决了。

楼主家现在找的电工不懂这个。

真懂到这点的电工,又不敢给安装洗衣机在浴室里了。还有个 IP 的要求。Index of protection, 防水和防尘的要求。我需要查一下,洗衣机应该不行。

英国人不会装洗衣机到卫生间里的。马桶盖肯定是IP66这种所以可以。 中国国内安装


你没说清楚是楼上还是楼下,是只有toilet和basin的,还是有shower或bath的房间。 单用一个中文词卫生间来表达, 我没法给你答案。

我的utility room里面带个cubicle shower, building control没说什么啊,只要洗衣机烘干机是hard wire就可以,不能用插头的那种。

马桶盖是IPX4等级防水的,不能淋水的,只能防水溅。

是说淋浴间和浴盆,都是容易有水溅出来,附近装电器,要符合安全要求。

这个事情,电工是应该最懂的。

洗衣机和烘干机放在有淋浴或者盆浴的卫生间里,寿命会缩短很多,你会发现很快就发生锈蚀了。

多谢楼上大家的回复,之前是我没说清楚,bathroom里有shower,toilet和basin。

去学习了一下规范,https://electrical.theiet.org/wiring-matters/issues/53/section-701-locations-containing-a-bath-or-shower/

对洗衣机和烘干机的要求是这样的,

Regulation 701.55 restricts the type of fixed and permanently connected current-using equipment that can be installed in zone 1. Washing machines and tumble dryers may be installed in a bathroom provided they are:

supplied from a switched fused flex outlet installed outside the zones (socket outlets are only allowed 3 m horizontally from the boundary of zone 1);
protected by a 30 mA RCD; and
permitted for such installation by the manufacturer.

所以socket要离开zone1三米以外,穿线接在卫生间外面应该可以。然而规范里并没有要求洗衣机和烘干机符合某一类IPX,只是说manufacturer允许就好,于是我让currys问了manufacturer,答复是manufacturer不会禁止在bathroom使用洗衣机烘干机,只要装在允许的地方就可以。

这个电工规范对230v socket outlet也有要求,我不懂的是,市售的shaver socket里带transformer没错,但是所有的shaver socket都是双电压socket,110v和240v两个口,我的意思是说,按照这个要求的话,难道bathroom不到3米,连这种双电压的shaver socket都不许装吗?

据我所知欧洲很多国家也都把洗衣机放到bathroom里,我们在国内很多家庭也是的。

然而规范里并没有要求洗衣机和烘干机符合某一类IPX

浴室分区,zone 0, zone 1 and zone 2. 电工规范里面明确说明,每个区里电器的IP要求。你要看电工规范。比方说zone 2要求什么IP, 而你的洗衣机是不是满足这个IP。

难道bathroom不到3米,连这种双电压的shaver socket都不许装吗?

这样特制的剃须刀插座,是满足浴室区域 IP 要求的。

不是说浴室不能装电器,而是电器要满足安全要求。电淋浴都安装在 zone 1 里面,只要防水做的好,完全可以安装。

你的事情,让我担心的是,找的电工是二把刀,不懂这些。