Receiver上status的灯不亮了,boiler灯还亮并且前几天刚做过service,有人知道这该怎么办么?智能的东西太不好用了,现在热水和暖气都没了:cn03:
是不是前面的接收器没有完全落到后面的底座上面去?
关掉锅炉的电源,关掉router, 10分钟后重新打开
Receiver拔下来十分钟后插回去,good luck
灯不亮是没有供电啊。西北大哥说的情况有可能的。但是boiler有电,那说明没有跳闸,那只有两种情况了,一个是坏了,另一个就是电源没接上。
重新启动
那电笔测了下 是一个live wire坏了
电线坏了:cn03:
电线怎么会坏,还是在墙里走的线,进线的地方没接好?
要是电线真的坏了,就只能再拉一组LN给receiver供电了
不太对头,锅炉关上电源后,飞线一根试试
你看看锅炉里的保险是不是烧掉了。电线怎么会坏呢?不太可能啊。这个live是由锅炉供电的,你看看锅炉电路板。如果不懂还是找人吧。
我可能说的不对 不是电线坏了 我有两根live 我用电笔测试了 一个有电 一个没电 有可能是哪里接触不良?
保险丝查看过了 没有问题 我最初也以为是保险丝有问题
锅炉有电 并且前几天刚做过service
我可能说的不对 不是电线坏了 我有两根live 我用电笔测试了 一个有电 一个没电 有可能是哪里接触不良?
锅炉是有电的
我可能说的不对 不是电线坏了 我有两根live 我用电笔测试了 一个有电 一个没电 有可能是哪里接触不良?
锅炉是有电的
飞线是什么意思?不会弄啊。。。
没记错应该就只有一根live。你看看这个hive接口的定义,应该就一根live,hive控制器其实就是俩开关,通过内部继电器接通live到heat on和water on。
如果一根有电,那可能你的控制器真坏了。另外,这个东西不太好装回去,你确认装好了么。
你看你那个插座上,标着L的,有电么?有电就说明线路没问题,控制器坏了。我装过三个hive,都没有见过两根live的,就一根live线。
应该是两根live,我在7楼贴了图,一共五根线,两个live 两个neutral 一个earth,一共五条线,应该是分别管热水和暖气。
我一个朋友的系统是只管暖气,热水是别的系统,他的就只有三根线
您说的控制器意思是这个receiver?
标着L的这个是有电的,另一根brown的没有电
飞线就是直接连一根线的意思