房龄30年,15mm铜管,以前用的是gravity的锅炉,有暖水罐的那种。2015年换combi,换完以后漏水,找不到原因,锅炉工说可能是地板底下漏水,修要加钱(我觉得锅炉工没有对管道做压力测试就换锅炉他们也有责任)。我本来想跟他们去搞的,后来一是没时间,二是我用了F4 sealant,貌似修复了这个问题,虽然偶尔会丢次压力,但加水以后工作正常,只要管子是热的,就没问题。直到最近,一天就漏完,正好房子也很旧了,我只能把房客赶走,准备修理,并且重新装修下。
本来打算把所有地板都翻起来,重新走管道,但这个房子用的是企口chipboard,并且是钉子钉的,很难拆,所以换管道是不可能了,打算修。运气不错,把所有的laminate地板拆掉,揭开underlay,发现一块地方有霉斑,我觉得肯定是因为潮湿造成的。把这块地板用cirlular saw锯开,发现里面隔热棉都被水泡透了。因为有隔热棉,不好定位漏水的地方,把隔热棉一点点拆开,然后运气不错,发现有水慢慢滴下来,就是这里了。那是一个T接头,开始以为是接头坏了(焊接的接头坏的可能性很小)结果把那段管子拆下一看,漏水的地方是被弯坏的,有一条裂缝,时间长了就开始漏水,30年前安装的时候旧有问题。再看看走的管道,真的是一塌糊涂,管道走的不合理,交叉的地方多。@西北偏北 大哥有兴趣来看看,这种活隐患很多。
今天easter sunday,toolstation跟screwfix都不开门。等明天去搞个22x15的T,然后重新焊好,找到问题了,修起来就不难了。拆chipboard的地板真是相当麻烦,钉子得一个一个起出来。遇到地板下漏水很麻烦,需要拆光地板上所有东西,尤其是不知道那里漏水的情况下。这种问题还是挺少见的,不过我比较不走运,三个房子遇到两个地板下漏水的!这是第二次修了。还好会点手艺,地板可以拆了装,不然修起来都是好几千镑!