各位大大,装修结束以后,电灯那个闸频繁跳,后来干脆推不上去了,这种情况如果检修?有专业电工可以处理么?
接地了吧,可能要挖哦
自己排查一下 其中一个灯泡烧了。
可能电线的皮破了。
跳的是RCD还是MCB?跳RCD说明对地有漏电,跳MCB说明过载,可能有短路
是短路了,先排查看哪里短路,总电闸旁边有很多小的电闸,一个一个试。通常会是热水器,插座,也许是插座连着的电器短路
电线换过吗?如果是老式电线,可能是老化.我遇到和你同样的问题,找了三个电工都找不出毛病,都是建议我重新布线,报价2700-4000不等.我最后DIY自己重新布线(不建议,除非你很懂或者想学习DIY),最后解决了.布线过程中又增加数个插座,把spur 变成ring,灯具全部改装LED,省了5000镑.
加我微信aims818进英国装修DIY群.
学习了。我还没注意这个区别
多谢回复,哪里能看出来Mcb还是rcd?
其他电闸都正常,就是light那一个闸推不上去
您太牛了!
RCD是监测火线L和零线N的电流,如果有差距,说明漏电了,大于30毫安就跳闸了,人体安全电流是50毫安。RCD有个电磁铁开关,如果短路了电磁铁开关动作,切断电源。(电影里漏电起火火花四射都是假的哦,导演不懂电,哈哈)
把那一个楼层的灯泡都卸下来,看能不能推上去。如果推上去的话,装一个灯泡测试一下,能排查到有问题的。估计得更换灯座或者开关,最麻烦的是墙体内部的线路短路。
多谢,这是好办法!