煤气表跟电表移去门口具体要怎么操作 以及大概的收费

房子翻新想把煤气跟电表移去门口,不知道具体要怎么操作,大概的收费是多少,有朋友说找鬼佬私人的工程师就可以做,具体是怎么样的。

你需要移得远吗?我上网google查,好像gas 表如果移得不远,是免费的。不知是不是真的。 我的gas今年冬天也要挪地方了。

正规移动的话,都是煤气管道公司,和供电公司的事情。垄断,就很贵。

也有违规给你私下干活的。

煤气表我移动过,煤气公司要£1200。他们的员工车经过我家门口的时候被拦截下来,问他接不接私活。
如果只是衔接就很便宜£200~£300一个半小时的活。前提要把管道改造的地挖掘好,把原有的煤气管暴露出来方便他们开工。
不是gas safe那种,是 Cadent 或者National grid煤气衔接公司
至于电表,一米内免费。超过一米就看他们收费多少了。

想问一下 如果自己找煤气公司的人改 后续会有什么麻烦吗?

我改了地方后没有麻烦,顺便把那个煤气供应公司给换了。他们只看表的度数根本不理那个表在什么地方。
但是他们换的时候我偷偷拍了一张图片,要是有人问起就说当时builder 安排的。他们National grid 的制服蹲着换煤气管道。连那台工具货车也拍了图留档根本没人搭理

我也想扩建 也要从新把煤气和电换个位置 不知道这种换完有没有证书什么的 万一有问题会不会扯皮 卖房子会不会有影响 {:5_129:}

我家挪了煤气表,从室内到室外。扩建的时候挖到煤气管,build control让联系Cadent,最后只能re-route煤气管并且挪煤气表。
新煤气表接入以后,后续煤气管线需要接回原有煤气管道,Cadent可以做,但是收费高,而且不按照我的方案接,我就自己找了gas engineer。
前后花费,给Cadent小一千,给gas engineer小一千。

看到cadent 的货车拦下问接不接私活不就得了。我花£300只是把煤气表移到门口,其它管道工作是装新煖炉的时候装的。
Building control 只跟我要了gas safe certificate 没要installation certificate
有市政府的building control certificate卖或者抵押都没问题。要是不差钱可以老老实实去cadent 官网申请,起码小£2k(如另外一个回复,是正常的价格)

哦哦 没有需要installation的证书那估计就没事 谢谢了

我想移电表,主要是供电主电缆是从大门门框下部伸出来一直伸到墙上,而且主电缆是被镶在门框上的,看着别扭也不安全,请问怎么找人移?

我和那个GAS SAFE的说要INSTALLATION CERTIFICATE,他说没那种东西。(因为是朋友装的新暖炉,不是他装的)
还以为他忽悠我,他说BUILDING CONTROL 只要煤气安全证书。没有漏煤气,和工作正常就可以了。
他那个验煤气的机器还带了个小发票,打印CO2读取的报表。一并交给BUILDING CONTROL 一日就收到证书了
挺靠谱,有的要揽活加这个那个危言耸听把账单弄大。别被坑了,煤气暖炉这东西水很深

你得打去你电供应公司,问他们谁是当地的电缆承包商。他们会介绍你过去的。通常一米内不收费,超过就看电缆承包商的报价了。
普通电工是不可以移动电表的。
当时移动了 50CM .我问过就算是加个ISOLATION SWITCH 也要 120,那个开关按钮才20
还有移动电表的不接私活。有时候得看运气

我们可以做的,你的位置哪里?

这玩意要cadent 做,因为换表要挖地关闸门!2千多!