Worcester Greenstar 28i Junior
问题就是每次洗澡的时候 热水只有一段时间 (应该不够1分钟)然后就没有热水 然后再放一段时间热水(估计20秒左右吧,出来的都是凉的) 才会再有热水,反复这样
求问 这可能是什么问题 谢谢

没有热水那段时间锅炉是工作状态吗?如果很短时间温度锅炉上升很快然后锅炉进入过热保护状态停下来,应该是 secondary heat exchangers 堵住了,需要换新的。

2赞

是的,没热水的那段时间 锅炉也是在工作的,感觉是在努力烧水状态。
我感觉应该不至于短时间温度上升很快导致过热呢,因为就是洗个澡 算是combi boiler的正常工作状态呀

益平水电燃气 - Technical Blog 技术博客 (gas4chinese.co.uk)

Combi 锅炉烧热水的时候热水温度时冷时热是什么原因?

1赞

非常感谢,导致锅炉过热保护的原因写的很明白。能看懂是锅炉或者暖气系统里的水很脏造成这个“三向阀门”堵塞的问题,需要清洗。
想问这个清洁内部的堵塞和整个系统,不包括在boiler service的对吧?
还有 这个boiler还在Manufacturer’s Guarantee年数内,这个清洗的工作包括在这里面吗?

你还是没看明白,是热水热交换器堵塞了,不是三项阀门。和我的回答是一致的。

2赞

谢谢。明白了。
搜了下youtube 还有清洁这个heat exchanger的 :expressionless:

那造成这个问题的一般就是水本身含有太多杂质的原因吧?

造成这个问题的原因是改装COMBI BOILER的时候没有对整个暖气系统进行清洗。换这个heat exchange人或者拿出来清洗都需要专业知识,如果不是很懂最好不要自己碰。

1赞

谢谢你的耐心回复。
嗯嗯,我不会自己做的,完全搞不定。
我看这说 更换整个暖气系统清洗都是‘“必须”’的
https://www.-bosch.co.uk/support/troubleshooting/faqs/home-heating-faqs/should-i-have-my-heating-system-treated-or-cleansed

@cimac @西北偏北 你好,又回来问问题了。
发现水管上装了一个CalMag Compression Scale Inhibitor这个东西。
还有发现好多类似的产品:

但这个东西也需要过一段时间就换吗?
我就是很纳闷的是 如果这种产品有用的话,为啥还要Combi Mate呢?

感觉你说的应该对,我家最近新装的也是这个牌子的combi boiler,两个人装了2天,第三天来一个人专门做了大半天就是对整个系统进行清洗