请我家锅炉的压力(不知是气压还是水压呢?)显示的是0。看说明书上写这种是below minimum。开热水和暖气还有,但是不太稳定!而且锅炉里有少量水漏出来,掉在桌子上。
很怕天儿再冷了没暖气。
这种情况怎么解决呢?能自己repressure么?
谢谢!!
请我家锅炉的压力(不知是气压还是水压呢?)显示的是0。看说明书上写这种是below minimum。开热水和暖气还有,但是不太稳定!而且锅炉里有少量水漏出来,掉在桌子上。
很怕天儿再冷了没暖气。
这种情况怎么解决呢?能自己repressure么?
谢谢!!
你都看到有水漏了,当然是出问题了
拍张照片看看
当然是自己加压力看看啊。 少量水自己观察一下,如不继续漏了就没事。
拿个起子🪛 扭90 度就开了 再用黑色阀加压
锅炉内的水压太低啦,把loop上的小黑阀打开一会,水压就会加上去的。一般加到1.5个bar就可以啦,不过你可以找下说明书看看,参考一下。图片那个软管loop上右侧的阀门像是把阀门开关的平头螺丝扣方向安装指向墙面的方向了。也许这个阀门已经是开放状态,先试试黑色的阀门,你会听到水流加入锅炉内的声音,如果水压表没有变化,再试着调整右侧的水阀。
需要增压,正常的是1.5 到1.8之间