radiator温热

radiator不热,不烫手;boiler间歇工作。tap热水正常。

请教各位大神 :pray: 这大概是什么故障?自己能修吗?(是不是简单的加水、放气啥的就能解决的)

谢谢各位前辈指点 :blush:

------更新----
先吐槽一下冬天修boiler实在是痛苦呀 :snowflake:
结果diverter坏了 自己是修不了的 :muscle:

thermostat有问题把

也许radiator需要放气了。锅炉水温66度到了以后,停止燃烧很正常啊,只要泵工作就行。可以摸一下flow管是不是烫手。

多请教一下,thermostat自己换的话 难度大吗?

准备试试 :muscle:

谢谢大神指点 :slightly_smiling_face:

准备试试

不难 就几根线 一拧就行
但首先要确保是这个问题否则换了白换

1赞

你在哪个城市 你换个wifi的多好 以后手机控温

确实 有道理 :thinking:

ai的、wifi的 会不会更容易坏?

求推荐 哪家的比较好? :blush:

google nest 用了好几年了 很好用。会学习你的作息习惯,自动调温。出远门,下班回来前给你暖屋。

先检查系统压力。这是系统暖气通道循环的问题。

:heart_eyes: G家的产品 :yum:

谢谢西北大哥指点 :blush:

加水到了2bar,貌似没有改善 :sob: :cry:

不一定的,要看锅炉型号。有些锅炉就是不支持hive或者nest。举个例子,部分valliant锅炉,接上hive之后功率控制变差了。我一共三个锅炉,控制器两个换成了hive,另一个换上去不太合适,因为是最新的锅炉。另两个都是20多年的旧锅炉,反而没事。