的情况。
暖气漏水 或者蒸汽阀门常开
还是说需要开着
如果是10年以上的锅炉你应该考虑换一个新的了。。。。。
一般拆下来清洗下就行
哥给个建议。
子呀……
请问现在换一个combi boiler大概一共要多少钱呢?那个hive thermostat shi必须的么,有什么用呢?
我家锅炉也刚刚修理过,也是压力为零,调整后好了。后来发现可能是因为卫生间有个 towel rail 之前我打开了阀门可能没有关,所以压力跑掉了。
现有锅炉不老,都不到10年。也可以付费,让厂家来修。
没必要换。上周23年的combi锅炉发出巨响,我查了下觉得是gas valve的问题,电控的。涉及到气,没敢自己换,找了靠谱的本地师傅,也说是同样的原因。锅炉找到原因就可以修。感觉只要heat exchange不坏,其他都能修。老锅炉简单,寿命大多很长。新锅炉有冷凝,功率控制等等,反而更容易出问题。
先查PRV,加满水到1bar然后启动锅炉,等水热了看是不是运行的时候压力是不是能到3bar。如果没有明显漏水,可能就是prv的问题。或者墙外prv泄压管子上绑个塑料袋看看有没有水出来。
PRV跟expansion vessel问题很常见,但这个东西不太好弄,有的在背面不好拆,可以直接外接一个。
对,往往老锅炉更不容易出问题,唯一能说服更换新boiler的原因就是可以不用再被占地方的水箱烦恼了。有了新boiler,大小水箱都可以去掉,天花板就干干净净了。