家里的暖气片因为管道漏水,自己动手换之后,暖气片一半热,一半不热,请叫什么原因?

家里的暖气片因为管道漏水,自己动手换之后,暖气片一半热,一半不热,请叫什么原因?

你要铜管子换上

试试把暖气片的排气阀打开放气。看看是不是有气堵了。如果还不热,是不是出水口和进水口的温差不对。这个问题有点专业。猜测而已。如果安装了流速可变水泵,需要平衡每个暖气片的进水口与出水口温差为11 度。

谢谢你的建议,在之前也请教了Facebook的DIY群,其实是像你说的放气疗法。通常专业人士忽悠的比较多。现在可以了,推荐大家有同样问题的可以试试,简单快捷,重要的是省钱。

:+1:

锅炉遇到的加压或者排气的问题,都是一回生二回熟 :laughing: 我刚搬家啥也不知道,遇到压力掉了也搞不清楚,找水暖工,他来的时候我没在家,他跳花园门自己进来给加的压,所以第二回又遇到了,再找他没来,直接电话里面告诉我怎么转开关。然后就这问题算是知道了。再就是暖气片不热,去年找了一个懂的人来看,放气放了很久很久,一边放气一边加压。彻底弄好以后,今年发现有个管子不热,自己轻松放气,然后跑出去加压。都是现学现卖阿。

1赞

供暖系统几年了?一半不热的话多半是局部堵塞。或者pump循环不畅。

你的系统有漏水。人告诉你加压是治标不治本,不是加上就完事的。经常加压inhibitor被稀释,氧气进来就开始腐蚀。最后heat exchange完蛋。

这种pushfit接头用在有压力的热水管上面很快就会完蛋。里面橡胶的,会老化。

一般人不会去研究这个的。 能供暖就行阿。今年到现在加过一次压。
我没找几次工人维修,搬家7年以后,换了新的,花了1400,质保7年,坚持下来哪怕再换一个新的也划算。
就跟我刚搬家的时候,电热水器坏了,上网问,各种说法都有,我搜了下,尝试换了一个零件,一直用到现在,10年了。
修修补补的,自己看着办,也都不是什么大事。

排气加水加压是最直接有效的办法,一般在隔了一个夏秋季不使用暖气的情况下,第一次开暖气都会经常发现暖气上下不同温度的情况,这个不代表就一定漏水,如果加压加水后一切都正常,而且很长时间压力也不掉,那就不是漏水,只是隔了很长时间,暖气系统里面因为各种原因造成的有气体在里面了(有化学反应,水中也有含气泡的等等)。如果是上冷下暖,排气就解决了,如果是上暖下冷,问题比较大点,一般是很多脏东西沉积在暖气片底部,可能需要高压清洗了。不管是新装系统还是旧系统,都可以在管道上面安装一个磁性吸附装置,因为管道里面时间久了肯定产生铁锈等脏东西,在循环的时候,这个磁性装置就可以把脏东西吸住了,可以很有效的清洁管道系统,好像买一个100镑不到。不管是铜管道还是塑料管道,只要按照规范的安装方法,都可以安全有效的使用,如果是DIY出问题了,那最好不要怪罪到材料身上,因为如果材料不管用,英国商家会被赔死,即使你买保险也买不了或者不理赔。

保险不赔poor workmanship,不只是材料的问题。如果对技术不自信,还是不要弄了。就像你说的,其实maganetic filter,基本没用,我有三个锅炉,没有一个装的。暖气管道的最大的问题是电化学反应,水里面有氧气,铜的部件跟铁的部件构成了原电池,造成了腐蚀,所以必须加inhibitor来控制,清洗啥的都是白搭,不能从根本上解决问题。inhibitor浓度够的话,几十年都不会出问题。

10个人做锅炉维护的9个人不会去测inbitor浓度,都是收了钱就走人。

1赞