家里暖气cylinder一处地方漏水, 而且在boiler没有点火的情况下 cylinder会突然启动 (见图片)

家里暖气系统的这个cylinder老是出问题, 是不是要拧紧那个漏水的地方?

Boiler在没有点火的情况下, cylinder会突然启动, 也不知道是啥原因?

Cylinder 突然启动?是怎么回事?

以前都是按面板上烧水或者暖气键,红灯亮然后cylinder就有声音表示工作了,

这几天好几次cylinder就直接自动工作了, 我并没有按键 红灯也没亮, 是不是这个暖气电子系统的问题?

漏水的这个是filling loop,换阀门问题不大,自己动手的话5分钟搞定。不过可能要drain整个系统,因为坏的是阀门的另一头,连着暖气管道的。换完重新加水,排气,加inhibitor,这个比较费时间,但也不难。

你看看管子的另一头是一个单向阀(check valve),所以漏水的这一头肯定是连着暖气系统的。

不知道你说cylinder突然启动的问题是啥。你家的是megaflo,不需要启动的。烧水,跟暖气走的是一根总管,由电磁阀控制烧水还是烧暖气。cyliner温度不够了就会控制锅炉烧热水,到达温度就停止。cylinder底下可以调节温度的。

照你说的,应该不是问题。手动跟自动的问题。水温不到自动就启动了,看下programmer的设置吧。cylinder应该有套电加热系统的,但一般不启动,只在锅炉不工作的时候才会用到。

非常感谢, 我的自动设置是每天三个时间段, 但是cylinder突然启动(伴随工作的声音)是不在那些时间段的, 以前从来没有出现过这个现象 。 cylinder那套电加热系统的是要手动开的, 我以前用过 感觉很安静 没噪音

你这个是megaflo啊,怎么会突然启动呢?这个水罐本身没有加热系统,是通过锅炉加热的,锅炉有个三通阀,可以控制加热暖气,加热水管,和同时加热,通过programmer控制时间,水罐底下有个温度计,如果温度不到设定温度,并且在programmer加热时间之内,才会启动锅炉。热水罐里面就是直接连接的自来水,放热水冷水就补充进来了。。这个工作原理跟combi不一样。