pump 太热了正常吗?

water circulation pump 是连在暖气那个管子的,暖气非常热,烫手;这个红色的water circulation pump也非常热,也是烫手。这正常吗?
家里有water circulation pump 的,你们家暖气很热的时候,你们摸过pump吗?也是非常热的烫手吗?

我刚去摸了一下,我家的pump也很烫

谢谢回复!
你家的pump也是water circulation pump吗?上面会有写的。

我搜索了一下:Why is my central heating pump getting hot?
The most likely cause of this problem is that the shaft or propeller on the pump is stuck** . On some occasions (especially when the motor is extremely hot), the pump’s motor is the problem. The pump will get warm, but it shouldn’t be hot to the touch.

说pump会暖,但不应该hot的。
家里有这种water circulation pump的网友最好都去摸摸看,如果太热了好像不好啊!

摸了,也是烫的。 和边上热水管一样烫。我家热水是设在65度,这管子应该也是差不多热度。

能摸的上手就不算too hot to touch

谢谢回复!
你和上面的朋友都摸了也都是烫的,让我感觉好多了!
我的概念中pump是不应该热的,可能我的概念是错的。。。。
但是我上面Google出来的也确实说 central heating pump 不应该 getting hot的啊。。。
难道central heating pump 和我说的hot/cold water pump 不是一个pump?
central heating pump是boiler的?hot/cold water pump是用来热暖气的?

你摸的pump是在cylinder旁边吗?就是那个储热水包旁边?连接热水管?

我摸的就是这个,样子和你图片一样的。
hot water tank上面有个电加热器,辅助加热,这个可以调节的,我索性给关了,现在boiler使劲烧,这个泵有点烫也正常呀

再次感谢!
你们俩亲自试了也都是烫的,我也就放心了。
我家现在暖气定时停了,这个pump现在也不热了。这个pump就是对给暖气供热水好像。
我现在还是不大明白central heating pump和hot/cold water pump是不是一回事。
我家的pump上面写的是hot/cold water pump,不知道你家的pump上面写的是什么?好像是不是这个pump统称是central heating pump?

我家水泵有好几个,你拍照这种红色的,就是给中央供暖用的。
还有一种给楼上洗澡水加压用的,大概长这个样子,两进两出

我又仔细查了,我家的pump上面写的是hot/cold water pump,应该这个pump统称是central heating pump,都是一回事。
就像你说的给中央供暖用的。
反正你家的这个pump也是烫的就行了,看来大家都是这样的。

拍了2张照。 第一张是局部的,就是摸得上面那个,和你图里的应该是一样的啊。我家这个是倒过来的.

第二张图里,你看到最下边有个银色盒子,这个是hot water circulation pump,也是烫的。这些套着保温套的管子里面都是走的热水。所以线路上所有的阀门啥的都是烫的,热传导啊,不烫就奇怪了。

还有在进冷水的地方还有个看着像pump的东西,那个是温热的。不过印象里邻居家的有说那个是和water pressure相关的一个保护装置

megaflo啊,锅炉水流温度要有80度左右,摸着烫手正常的。楼上那些说水温的,你们都是不懂megaflo工作原理的,这个水泵的水流是循环的,热水罐里的水,是60度左右(也可以调低,我家就调成50度,这样洗澡洗手不会太烫,而且省能源)。热水罐里的水跟锅炉里的水是隔绝的,通过温度控制器,间歇加热锅炉,传递给罐子里的热水,达到设定温度的。

锅炉有输出温度的,如果嫌烫手,可以调节一下。很多锅炉有菜单的,可以直接调节,很方便。我觉得70度就很好了,碰到暖气片也不会被烫到。输出温度低省能源,但是房间热起来慢。暖气片跟热水罐走的是同一个锅炉,当然也是同一个泵,然后分别通往暖气片跟热水罐,通过两个电磁阀控制进水,这种接法也叫S plan。

1赞

你看到的那个是电磁阀啊,控制进水的。你们的都是外置泵,我家的是system boiler,用的是内置泵,所以也摸不到了。但原理都是一样的,这个是泵锅炉水的,循环的。这个确实烫手,因为其实不是热水罐里面的水温。

楼主你不用担心那个泵。倒是那两个dryton的阀门很快就会坏,这个跟水温有关的。不知道你换过没?我自己换过两次了,可能本身设计有点问题,里面的齿轮都是塑料的,管子里温度比较高的话,几年就会坏掉。dryton的阀门,上面那个头是可以换的,screwfix卖55镑一个,我除了自己换过也镑朋友换过。两次110镑木有了,如果你找人来换,目测翻倍都不止。这个是megaflo的常见故障,表现是没热水或者没暖气,就是阀门坏了打不开了。

那个阀门有金属盒子的,是霍尼韦尔(honeywell)公司的产品,质量过硬。有条件最好都换成那个牌子的。@anncmy 你家装的都是好东西啊,丹麦格兰富的泵,看来C家开发商不错嘛,挺良心的

谢谢拍了照片!有心人! :+1:
你说你照片上面的那个红色的跟我的一样,你那个上面写的是什么?
你看我的图片,我那个红色的pump上面写的是hot/cold water circulation pump。我前面说了我理解这个就是central heating pump。

可你又说“最下边有个银色盒子,这个是hot water circulation pump”—如果银色盒子是hot water circulation pump,那你红色那个叫什么呢?

阀门和管子烫可以理解,因为热传导。我只是原来以为pump是不热的了。

不知道你说的“进冷水的地方还有个看着像pump的东西”—这个在你照片上有吗?不知道你说的是哪个?

顺便问一下,“套着保温套的管子”—你这些管子为什么要套着保温套?因为在水保旁边很热的啊,不会冻坏的啊。

这是我家的

摸着烫手正常的====是说我照片上那个红色的pump摸起来烫手正常?

我照片上的pump写的是hot/cold water pump,这个就是central heating pump 是吧? 不同叫法吧?

“锅炉有输出温度的,如果嫌烫手,可以调节一下”===是说调节热水温度?是这个地方吧?
还是说调节室内温度?

管子里温度比较高的话===管子里温度比较高,就是热水温度高?所以调低一些?就是我前面发图片那个转扭?
几年就会坏掉===哎,已经按上了,就只能等着坏了。。。

谢谢拍照片!
你那个红色pump的叫central heating pump,我查过。
可是我那个红色pump上面写的是hot/cold water circulation pump。
我不知道是不是一个东西,应该是吧?

我好像没有那个银色的金属盒子?那个是什么?

从外形和安装位置看,跟你家那个红色的worksman牌子的泵,应该是一个功能。
我这俩银色的盒子,和你drayton阀门是一个功能。

嗯,这样说应该是这样的。你那银色的盒子也有两个那样的?(照片就一个)