卧室暖气片流水声音

卧室新换的竖立暖气片, 一烧起来有流水的声音,暖气片有一部分还不热,感觉就是不热的这部分发出的流水声。晚上睡觉的时候动静还挺明显的,从网上查的是进空气里了,这种情况需要找煤气工来检查下吗?

放点儿水看看,拿那个radiator key,把里面的气放出来

放完以后水压调回去1.5到1.75bar之间

The Bath People Brass Radiator Key - Radiator Bleed Key - Radiator Bleed Valve Key - Venting Air Valve - 2 Pack https://www.amazon.co.uk/dp/B07V2XN5SJ/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_JAJXC5WD3N9ZWXF205D1?_encoding=UTF8&psc=1

拿厨房纸或者毛巾垫着点地上,一点一点拧,放出的水成流的了话,就可以了,最后调一下锅炉压力。

拿一个扁的盆子最好,或者是碗,空气放掉以后出清水即可立马拧回去关上即可

谢谢大家!!!

你还真的,啥都懂点:+1:

1赞

小心为上吧,有些人故意误导你。combi压力到1bar就可以了,是最佳的数字。别听人说加到1.75,加热以后容易超过上限的。

1.5到1.75之间都是正常的,1以下或者零的时候不正常,放水压和增加水压如果combi型号不同请参考一些YouTube视频,这个肯定不是plumber的活,这个是家家户户都要学会的而且必须学会的

combi的话2以上又过高了,最好的就是1.5,稍稍超过1.5非常正常,1bar太低了没有plumber会这么讲

1赞

找plumber来给你放水这个人家也是一来一去收150,这个对于他们是太好了,恨不得天天给你调水压收个150,200磅

你的帖子已经被社区标记并被临时隐藏。

小活,给你看看,我五分钟前拍的

我们就是小活干不好所以就干大点儿的喽,我跟你讲你越说我就越天天发工程进度照片

小活,在sw6换暖气片

小活我们周末特别礼拜天做啊就上个周末然后呢,不是其他地方的,就苹果网的,换一个暖气片,浴室弄radiator漏水,换34个射灯,换烤箱,换洗碗机,换顶部的灯带,拆除shed,拆除水箱,安装食物粉碎机,是两个周末去做的活,下次我图片也都一起发了

The pressure of your combi boiler should be between 1 and 1.5 bar . If your pressure reads at less than 1 bar, it’s possible that you have lost water from the system via a leak. 所以说1.5算是正常

你是版主,你说啥都行,你删谁帖子都可以。

好啊好啊,欢迎,最好每分钟发

你这些是个人都能做,你说的我都做过。你不是很牛么,你说说检测煤气正常燃烧的化学原理是什么?检测水流,空气流动的原理是啥,是哪个科学家发现的?

请勿歪楼,楼上两位就此打住吧

其他能帮助楼主的请继续讨论

没有人误导吧,大家都说是1.5,去年我家装完新锅炉,engineer就告诉我如果有问题,看是不是掉下来了,调到1.5就好了