有办法,怎没有办法,您需要给我们电话就可以
是不是最后不确定,但是楼下比楼上后热,因为水包在楼上,热水先从楼上走。
这个是最后热也可能,毕竟这个最大,所以热得慢。问题是上半部分正常热,下半部分不怎么热。除非上半部分烫手,下半部分才热。
房子里任何问题都可以解决,只是一个成本问题
可能这个是最后一个热而已,所以。。。。。。。。
而且保暖好的房子基本不会的,基本任何暖气片开起来两分钟房间就热了
所以下半部分不热?
最后热那也应该跟其它暖气一样都热才对啊,怎么一半热?
这个系统没做好balance。暖气片有两个阀,其中一个是固定的,装完系统以后需要调节。楼上的回答都没说到点子上。
喊你工人回来做balance。
另外不是所有人都会做balance的,有些人,你喊他过来就知道收你钱,搞不明白的,小心别被坑了
楼主你家的暖气片换了么?上半部分热下半部分不热,说明你的暖气片sludge严重,不是放气的问题,需要换暖气片了。如果是下面热上面不热那是有空气。别去做power flush,不划算。暖气片自己是可以换的,不难,如果请人大概60-100的人工。
我虽然不是锅炉工但很多东西我比这边的人懂得更多。
我老公搞装修的,我跟他说了下你的情况,他让我问你下你暖气片是type 11, 21 or 22,还有是double or single,啥牌子等。或者你直接拍照吧。
他觉得这个问题和楼上tujinmangou说的差不多,sludge或者里面堵了。我问他具体怎么修他就问了一大堆那个radiator大小的问题,看是不是直接换比较划算或者power wash。
拉你老公来吧。活好人厚道的真的活都接不完。还是那句话,cowboy实在太多了,简直遍地都是。我遇到过来service的煤气工跟我说inhibitor不能多加,会腐蚀管道的,真是笑掉大牙,真当别人一点都不懂的。目前我自己家,还有管理的出租房,除了每年测个煤气压力,其他事情全部都是自己搞定,找来的工人真的没我懂得多。
其实选暖气片也确实很有讲究的,需要根据房子估算BTU。不过我个人喜欢21多一点,22太厚了,也很重,有些墙可能受不了。如果BTU够其实都一样的。旧暖气片11的比较多,更换的话首选同样大小21的。
几十年的暖气片基本换掉了。powerflush基本就是骗钱的,而且如果是8mm细管,可能会更糟。我家就是8mm,遇到过上来就要power flush的,也不看看我的暖气片是那种很老的,进出水都在同一边的那种,湖很容易搞坏,幸好我懂一些。后来我自己换了暖气片,自己焊转接头,youtube上有一堆教程,其实很容易。
我老公就是因为一开始我们自己装修被不靠谱的builder忽悠多了最后决定看youtube自学+小时候跟他爸学过,现在几乎全能。
他好像做了balance了,他说他把楼上的暖气调小了,希望楼下的能热起来,但是楼下客厅的大暖气片还是上面热,下面一般。
问题是我的暖气都是全新的啊!锅炉也是。所以应该不会有sludge的问题吧。
主要就是楼下客厅的大的长的的暖气上半部分热,下半部分不热;除非上半部分烫手了,下半部分才能热。
在补充几点其他的可能性:
1: 如果你们家暖气片比较多,有些又特别大,你提到有600*2400,综合下暖气片的type,那就要看下你boiler的功率了,如果功率太小(比如需要35但装了25)就有可能导致大的暖气片无法热起来。
2:也许锅炉设置的热水温度不够高(不是中央温控的温度计设置的温度),那就需要调节下,把温度调高一些。最近我家在装修的店面就因为这个问题有些暖气片没有全热,我老公把温度调高后暖气片就好了。
具体原因就是要一一排出,实地勘查。
最后我刚得知,那个暖气片上0-5档,不是调节温度的,是调节水流的。
谢谢你问老公!
我的暖气是type21的,21的就是double的。(22更厚)
问题是这是新的暖气不会有sludge吧?
你说的是,cowboy实在太多了!我这个安装工人解决不了楼下客厅怒气下半部分不热的问题,问我该怎么办。。。。
你自己会弄这些东西,不仅仅是省钱的问题,更主要的是自己弄放心!
不仅仅省钱,主要是自己弄的放心!
在这就找人麻烦不说,闹心!因为他们不少也弄不好的,更麻烦!
锅炉好像是30kw的,好像是挺高的了。
我们那个下半部分不热暖气的就是最大的那个,还有一个第二大的(好像是400高)也是下半部分不热。
锅炉设置的热水温度不够高—这个我们调成60度,应该正常吧。
确实是需要排查的,我这个安装工人装完了,就不想管了,每次来都是急匆匆的,不用心找出问题,所以他也解决不了。
0-5档是调节水流的,越大好像水流越多,暖气就越热。