暖气打几档?

暖气片是新换的么?如果是新换的确实不应该,要不就是新的也有问题哪里堵了,你的暖气片是自己买的吗?

balance应该做得马虎了,没这么简单的。

一般用不上这么大功率的,我家用的是20kw的锅炉加megaflo,带十四片暖气片,足够使用,combi的话可以选大点。听你说的好像是combi,热水温度没影响的,你要看暖气flow温度,60度有点低了。

这边的人基本干活都这样,收了钱不管了。

是的啊!自己新买的,楼下三个大的,都是2.2米(两个)和2.4米长的,其中两个是上半部分热,下半部分不热;只有一个是正常上下班分都热的。这三个大的都在楼下。

这个有可能,因为那个工人急匆匆的,根本没有好好弄,三下五除二弄完就走。楼上也是几个不怎么热,他后来处理别的事情的时候又弄了几次,楼上的菜正常。但是楼下两个就是下半部分一直不热。

哎!在英国装修这个事情真是个噩梦一样!各个方面。。。。。

我能想到的就是管子里可能还是有空气,开几天看看,锅炉有auto air vent,可能过一段时间会好。然后每个暖气片放气。或者楼主愿意自己动手可以自己drain一下,然重新加水,准备一罐inhinitor,可以买罐装的那种。然后再balance。网上找点资料,蛮费时间的,但不是特别难。因为都是新的,零件有问题的概率比较小,所以多数还是没弄好。不知道阀有没有一起换掉,如果没有自己也可以换一下。drayton的阀不错可以考虑,打折时一对十镑多点。

因为暖气漏水所以drain过了,重新加水后工人balance了,还没有好。
阀也都是新的,跟暖气一样。
这已经两个多月了,一直这样。。。
所以那个工人说他也不知道怎么办了。。。

60度低了,把锅炉温度(flow temperature)调到75度试试,最高应该是80度。

多谢指正,是flow的温度,不是热水的温度,我老公是老外,我就大致翻译一下,专门术语我也不太懂。

热水包旁边可调热水的温度最高65度,我说的是热水60度。
锅炉那里可以调温度,好像有max,min可调,那个地方我是设置到74,75度的。