可能真的无解题!

我在前面发了个帖子关于锅炉frost protection的,把过程详细记下来,没有回帖的。

其实,我明白,这个关于锅炉的是很技术的。这里绝大多数人跟我一样的,都是用户,只要锅炉正常工作,没人关心原理(我在我以前的房子就是这样)。即使有少部分人对锅炉坏了修过所以懂一点,也不会有多少人知道锅炉frost protection部分,因为锅炉没有被冻坏过,谁也不会关心这个。所以知道这个方面的人就更少了!
别说在华人普通论坛没人知道了,我其实在英国的专门的plumber/gas 论坛也发帖问了,就像我理解的一样:知道锅炉的人有,但是几乎没有人知道锅炉frost protection的—即使真的有,也很少,还不一定上论坛。
因为锅炉启动自我保护不是谁都会注意到,毕竟很少会见过它什么时候或者到底怎么工作的!(在很冷的天气下才能出现或者涉及到)

即使英国的plumber/gas论坛专业人士不知道这个也算了,我其实觉得最无解的是:我给锅炉厂商Bosch的技术部门也打电话了,而且打了四个!其中一个啥也不懂,总hold去问其他人;第二个总说泛泛的话,说每个锅炉不一样云云。。。;第三个只知道说明书我读给他那段话,但是我问我的情况他就不知道了;只有一个说的听起来还算懂,但是他跟我说这个内置的frost protection没法看的,因为在里面,他说他们自己的engineer去了也没用,他们拿个laptop去了也做不了什么。。。。

这难道真的无解了吗?肯定德国斯图加特原厂会有工程师明确知道的,但是既然英国有分部,有所谓的技术部门,就应该有人明白原理啊!

而且,我也相信英国gas engineer也应该有人明白,可是因为这个问题出现率很低:非常冷的天+锅炉自我保护出现过故障+找人修理过,这样碰到的gas engineer才有可能真的懂,可惜这样的人也很少有!—因为这个不是锅炉中常常碰到的问题!

所以,我这个问题,感觉好像真的无解了。。。。

煤气工就是工人,他们不懂这些东西的。做设计的才明白。整个锅炉系统设计用到的知识太全面了,电学,化学,流体力学,热力学,就算大学毕业生都搞不明白。当然修锅炉基本上初中毕业就行了。

你说的frost protection,本质上跟室温不够启动锅炉没啥区别。控制开关的话,除了双金属片那种机械开关,用也有用热敏电阻的。英国这边海洋性气候,一般都不会结冰,何况锅炉基本都在室内,这个功能是可有可无。

我家的都没这个功能,楼主别纠结了,别的功能可以的话就用着,少这个功能没事的。

你说的完全对!
煤气工确实不会懂这个,这就是那个英文的专业论坛也没有人能解答—因为没碰到过!

我本来只所以想弄明白,就是说明书上说锅炉温度零上8度的时候泵就会启动,可是我从来都不没有听过,见过。
最主要的是:周五在定时没开的时候泵和锅炉都启动了!—即使我不想去弄不明白frost protection为什么不工作,但是我想知道为什么泵和锅炉为什么突然开始工作了将近四个小时!—这个是值得弄明白的是吧?
就像,如果定时到了,但是泵和锅炉停不下来,我们都知道一般是那个阀坏了。可是没有定时,为什么启动了呢?是frost protection启动了吗?
这就是我想弄明白的,可是似乎是无解了。。。。

谢谢!我知道你说的意思!
我本不想去管到底这个防冻功能好不好用了,就像你说的,其它功能可以的话就行了。

问题是:周五早上在定时器没有开始的情况下,泵和锅炉自己开始工作了!这是不正常的!
我想知道这是因为锅炉启动了自我防冻功能导致的,还是锅炉或者阀门坏了!
因为要是自我防冻功能的话,我就不管了!但是要是锅炉或者阀门坏了,导致锅炉不听定时器的话,就需要修理了!
所以,我才想弄明白,可是在锅炉能烧暖气和热水的情况下,到底锅炉为什么自己启动,似乎没法找到人弄明白了。。。

一般情况下,如果锅炉正常出热水就不用理会它什么时候启动什么时候停,反正不用去管就是了

我给你的建议是定期请人上门给锅炉做检查和保养,有问题他们检查出来会给你修理的

专业的事情留给专业人员去做,花一点小钱求个安心,别自己乱猜。

周五在定时没开的时候泵和锅炉都启动了!—即使我不想去弄不明白frost protection为什么不工作,但是我想知道为什么泵和锅炉为什么突然开始工作了将近四个小时!—这个是值得弄明白的是吧?

It could be that your hot water is set to 24 hours or longer hours, and the water in the hot water tank has dropped below the set temperature, hence the boiler started working.
It’s not just the heating that would call for boiler actions - don’t forget the hot water side.

Also, there is always margin for error. So the set 8 Celsius could have a margin of ± 1C or 2C. i.e. between 6C or 10C are both deemed acceptable. Similar to your thermometer - there will be an acceptable margin of around 1C or even more for domestic use thermometers.

I remember my house builder told us to never let the house temperature drop below 10C. Even going on holiday and away for a while, set the house temperature to 14C as a minimum; otherwise it’s not good for the house as the house was new and need time to dry out properly without big temperature changes. This is why our house’s heating system is set based on temperature, and not by the hours of the day.

I would say that as long as it is working as intended, just leave it. It doesn’t worth all the stress that it has caused you!

我以前住过两个房子,我从来不管这些,只要有暖气热水就行!而且暖气都是全天开,只要达到温度就会停,从来没有为暖气操过心。—就像你说的那样的心态。

现在这个情况是,新装修的房子,新安的锅炉和暖气,以前锅炉定时到了,但是锅炉还继续工作,一查确实是有问题的。
所以这次,情况相反,定时没开,锅炉启动了,所以就担心是不是又有问题了。。。

再加上我的安装锅炉工人晕乎乎的,开始说锅炉外置的老的自我保护切断了,后来又说要是有问题再给切断。。。到底外置的在不在工作?所以这次又可能是外置的和内置的自我保护冲突了?

所以呢,就开始问/咨询,但是又没法找到答案。。。我现在倒是想花钱找人弄明白,问题是花钱都找不到知道的人。。。。

谢谢!
第一段说的可能应该不是,因为热水没有设置24小时或者很长,而且我们家的热水是晚上设置的时间,第二天早上8:35锅炉自我启动的时候cylinder里面热水还会有很多的。但是泵启动时确实是热水的那个阀门开启了的。(说明书上也是说启动自我保护时泵是开始circulate water的)

第二段你说的我很同意!应该是有误差的。当时8:35am泵和锅炉启动时,我特意去车库看温度计(就是听你的放的温度计:))当时是零上6.6度,不到8度;后来泵和锅炉停下来的时候,温度是7.5度。可能都是由于误差。

嗯,按照温度设置就永远不会需要自我保护功能了,因为不到18,19度锅炉就烧,永远不会低到5度。

我以前住的房子没有现在这么多事的,所以我也没有在意这些。现在装修好的房子事儿太多了。。。要是一年发生一次倒也罢了,从搬进来一直出问题。。。
谢谢你!

看了LZ 好几个贴我就想LZ是不是搞科研的,这个持之以恒刨根问底的精神太难得了

我看了好多人在说但是LZ好像一直忽略的问题就是锅炉内外的温度是有差的。我觉得这应该是第一步要排查的。除非你能在内部加sensor准确测量锅炉内部温度低于8度(±误差),不然猜来猜去的不是浪费时间吗

1赞

楼主这么和生活过不去干什么:grinning_face_with_smiling_eyes:,本职工作钞票多进账一些,这个boiler真的不行旧的扔了换新的

人家楼主那是个新锅炉

安装的人给了 installation certificate,有事找安装的人

我前面住的两个房子我都没有管,可能是因为是旧的锅炉,好用就行。
这个因为是全新的锅炉,系统也是新的(有cylinder和valve了),所以也麻烦,然后能最主要的是安装的工人从那个公司离开了,剩下的老板也是锅炉工,但是因为不是亲自安装的,而且本人水平也不行,所以出了很多问题。。。。各种问题一直存在!
逼着我自己研究了好多东西,现在对锅炉都懂了不少了。。。
问题是,不弄明白,就不知道问题在哪儿,该不该修,怎么修。。。

全新的锅炉,全新的系统,全新的暖气。
安装的人离开这个公司了,现在的老板水平不行,还是滚刀肉,出了很多问题,所以我作为一个客户不得不亲自研究,要不没完没了的。。。

试试直接问原厂?

问生产商试试

我觉得楼主自己研究下挺好的。我已经把锅炉研究得炉火纯青了,包括电路板。你看说明书,锅炉都有信号控制的,说白了就是一些电压。还有一些传感器,但这些工作原理大都很简单,有的是开关,有的是热电偶。阀门电磁控制有solenoid,也有步进电机。主板上很多引脚都是有定义的,比如说你的frost protection,应该能查到,用万用表量一下就明白。

别听别人说的,这边很多所谓专业人士,基本都是大学考不进去当学徒的,混张煤气证,不代表会修锅炉,搞不明白的地方多着呢,看到坏的锅炉就让别人换。现在哪个锅炉工都忽悠不了我。

cowboy,尤其是忽悠人的cowboy,特别让人讨厌,这种人到处都是。

你查一下锅炉的switch live,怎么接的。一般锅炉有两路,一路是定时器控制,一路是温控器控制。如果分开的,两路都要接,如果一起的(比如hive),其中一组锅炉上要短接的。还有你有cylinder跟阀门,要搞明白你家锅炉是S plan还是Y plan,接法不一样的。如果你确认frost protection没启动,很有可能是温度控制器启动的,也许有线接错了,煤气工很多都搞不明白这些。

你说的很对!cowboy太多了!我的锅炉煤气工就是这样的!安装上了,出了问题一问三不知,解决不了问题。。。
我的锅炉自带frost protection,但是他们安装的时候原来的外部的frost stat没有去掉!好像还在工作,这次锅炉和热水的zone valve自动启动可能是这个外部的旧的frost stat引起的,可是到底这个frost stat在不在起作用,他都不知道。。。。