是不是找不出原因了?

今天中午在家突然闻到线路/塑料烧焦的味道,家里人都出来找,每个房间,最后闻/感觉主要在楼上走廊靠近暖气的位置(走廊暖气周围地下确实有电线通过),还有楼下客厅味道浓。闻起来就是塑料烧焦或者线路烧了味道。楼上走廊暖气和楼下客厅不是正对着的,但是楼上走廊暖气离楼下oven有些近。

当时都只是在用电脑,这个应该不是原因。怀疑是楼下厨房正在用oven!不知道是不是oven引起的哪里电路烧焦?

找了当初布线安插座的电工来查看,房间里的socket都测了都有电(要是哪个socket没有电可能是里面烧坏了);每个屋灯都开/关了也好用。然后电工说一般halogen的灯容易高温烧坏,家里都是LED的灯,应该不是灯的事。

但是这个烧焦的味道从哪里来的呢?担心哪天家里没有人或者半夜睡觉电线烧焦引起火灾。。。。

可是,电工来的时候味道散尽了,怎么找原因呢?难道就没有办法了吗?

找到那条线,把他替换掉,这就是隐患了,我以前有个插座跳火,滋滋啦啦的,接触不良,另外halogen 温度是高,但不至于烧焦的味道,即使灯泡爆掉也不会,所以找到病根把它换掉是根本

关键是这个电工的工作结束了,钱都付清了,一般这种付完款的是不愿意花费时间和精力在收完钱的地方了,所以他总是说没问题一切正常。。。
问题是怎么找到那条线?现在气味没有了。。。
我在英文论坛看到有人说在有气味的房间,我这个就是楼上走廊和楼下客厅了,把插座都打开看,说即使插座测试好用,但是里面可能已经坏了:
If you have loose wiring in an appliance or extension lead, it can cause damage to the socket as the terminals and wiring heat up. You’d smell it, but you might not necessarily see it on the front and the sockets could still test ok.

找个其他电工看看,有焦味如果很浓需要找人来看

是的!我也是这么想的!这个电工不愿意仔细找了,尽管还是要钱的。花钱找人应该会认真些吧!
当时烧焦味道挺大的,楼上走廊楼下客厅都有,所以不是什么小东西应该。

不知道对不对,你找个电工做一个PAT测试大概几十块钱,估计能找到根源

这个要解决的,万一是floorboard下面哪里呢

你说的不是没有可能,一旦真是floorboard下面麻烦就大了。。。。

因为最后闻/感觉主要在楼上走廊靠近暖气的位置—而走廊暖气周围地下确实有电线通过,我当时问那个电工了,我说为什么暖气这边味道大, 暖气旁边走廊地面下面有没有电线?他说有的,墙面上的开关就是在地板下面走过到对面墙开关的。
客厅味道也大,客厅天蓬上面是有线路的,射灯都在天蓬上—但是电工打开一个射灯向里面看了看,说没事。
一般烧焦不是开关上面的吗?电线能烧焦吗?

查了下,A PAT Test (Portable Appliance Testing) The Government stresses the need for PAT testing in the new ‘Fire Safety Risk Assessment -Offices and shops‘ which states among other references to electrics.
The best way to ensure equipment safety is to carry out a PAT Test.

这个好像是查(家用)电器的?

你先找电工问问,socket 也可以测试的,看他们做不做家庭,另外问问看看做这个管用不,我这里以前一个冰箱的线掉了块皮都被测出来了

PAT是检测移动电器的。

可以找电工来给你家做个电检测,出个安全证书,一般几百镑。这样有问题也许就能找到了,并且问题解决了,对方才会给发合格证书

行!我问问去!
谢谢!

你说的电检测是那个PAT吗?还是单独的电检测?几百镑检测,不便宜啊。

不是移动的PAT,是固定的电检测EICR. 家用的便宜点儿,越小应该也越便宜吧

哦,EICR这个我知道的。
其实我这个house去年8,9月份才做的电路,插座/开关/灯的安装,电工才给的electrical installation certificate的。可惜这次他来没有查出什么毛病,我到英文论坛问了,上面给了不少怎么检查的办法,可是我这个电工都没有做。。。
才给的半年多electrical installation report,现在再花钱找另外的人做EICR,说明对这个电工做的不信任,也确实让人没法相信:去年12月份确实有过开关里面的线路问题导致灯忽明忽暗;然后楼下的饭厅灯出现忽闪几次情况。。。

Ohm reading test on consumer unit mcb breaker 就是测试电线的长度读数据(根据电线的尺寸)
顺便可以找出短路或者接触不良的。YouTube 应该有电工频道说明咋么测试。
每个breaker 取出来再测试一下就能找到那个ring了

谢谢!我新找的电工用了fluke tester测试了socket是, 也看了consumer unit了。他说mcb 没有跳闸,应该不是那里的问题。
这个fluke tester应该也可以吧?

要是ohm reading 符合条件就不必担心了。他有没有分开检查同一个ring cable 上的neutral 和live 度数?要是数据一致,就没有过热或者损坏的情况

这个情况需要专业工具 (我用的是 Kewtech KT63+),

image

去电表箱 (Distribution Board),逐条检查电路开关 (Circuit Breaker),做短路测试 (Short Circuit Test)

如果哪条电路的电阻特别大就说明是有短路,烧焦味有可能是电线绝缘体或插座壳。

如果电线老化或者太细,电流又长时间大负荷很容易发生类似情况的

短路也是有电的,测电笔也会亮。