公寓里连接厨房的总闸总是跳闸是什么原因?

买了个二手公寓出租,自己没用过,租客反应一开灶台里较大的灶就跳闸。
我下去把灶拆了一个一个检查都没有跳闸,全部装好检查也没有跳闸,但装好后再测试就跳闸了。。。。。
烤箱是连接在同一个墙上的,开关烤箱没有问题,两个小的灶也没有问题,开关两个大的灶(同时或者单独)都有几率跳闸。
我自己在网上搜索可能是大灶台功率太大了(2000w)但不太可能之前住的人也一直有这个问题而不解决(之前一任是自己住的)。
请问这种情况是总闸的保险丝老化了的原因吗?灶台也是用电的,一个一个圈的铁板。

我家之前也是一样的情况,也是hob 的问题,幸好有买保险,后来换了一个新的hob就没问题了。

请问也是和我这样有时候跳有时候不跳么?

要注意一种情况:电水壶放水太多,开的时候就会造成漏水短路

为了省心,安全,还是换掉吧

我也觉得就是漏水短路造成的。我家的锅经常煮东西水沸了跑了出来,从hob的缝里留到下面去了。我觉得是这个原因。

1赞

是的,有时跳有时不跳。

你说清楚是哪个跳闸,RCD跟MCB不一样的。要看看你的线路是多少安的,一般32A以上都不会有问题,也有可能是接线错误

我家也有这个情况,同意是漏水引起的,擦干净,过段时间干透了,开关/周围擦干净再用。
我的是前屋主留下的,本来用得好好的,某天突然就是开其中一个最大的会跳闸。我回想就是刚洗好的没擦干的碗放了下。
都做好换新的准备了,但其他三个还能用,加上拖延症拖了一段时间。结果某次女儿开错了把坏的那个打开了就能用了,现在都好好的。
说检查开关是我家的toaster,有两次也是跳闸。第一次我以为坏了,连着那一条线路全都不能用。也是过几天自己就好了。第二次发生的时候我猜就是插头不干净引起的,就擦了擦插头,过了一会儿再用就没问题了。

电器小白真的不太清楚,就是家里的电箱里面那一排闸里面的连接厨房的闸跳。
那一排只有总闸写了RCCB Protected Circuits 63A 30mA 230V EN61008
我也没找到哪里有写RCD和MCB. :flushed:

你换的时候有查看过灶里面是不是漏水的情况么?我当时跟租客一起把灶拆了,里面情况是很干燥的,完全没有漏水或者曾经漏过水的印渍。
另外想请问一下什么样的保险是可以负责换灶台的呀?带content的么?

请问你家原来的灶台也是圆圆hotplate的那种电灶台么?

跳闸的是怎么样的?拍个照片就知道了。

如果是过载,wiring可能有问题。听你的情况不太像漏电跳闸

左数第二个“cooker”的那个
谢谢!!

这个是MCB,过载了。你家是用电暖器的吗?为啥这么多heater?

你这路线是32A的,照理说,一个7000w的电炉+一个2000w的电烤箱完全没问题。你家的电炉是不是出问题了?多少W的?

如果排除灶台的故障,有可能是wiring fault,比如ring断了。你这个自己可能弄不了,得找人来测

是的

我没有自己查线路,反正有保险,我直接打电话给保险让他们派人来修,谁知道电气工程师把炉给弄裂了。他说不用修了,客服会联系我给我换一个新的。因为我这款已经不生产了,他们给了我一个list让我随便选,我就选了个最贵的,这个新hob的价钱能买10年的保险了,我那时候用的是https://www.domesticandgeneral.com,他家服务还挺好,厨房里面的大电器都能保,每样大概40-50磅一年,能修就给你修,不能修就给换新的。我是选了几样用的频率高容易坏的买了。我家的oven 的风扇都坏了两次了,两次都是叫这个保险给换的,没额外花一分钱,如果没保险就亏大了,call out一次最少60磅,还要收零件费。
我觉得做房东的更应该买,租客不会象自己那么小心用这些电器。自己省心省时间还省钱。

1赞

wiring fault是灶台自己的还是灶台连到墙里面的还是闸那里的呀?
公寓里面全部东西都是用电的,完全没有天然气的那种。
灶台大的两个是2000W的,两个小的好像是800w的,因为是很老款的了,我也是在网上搜到比较像的。
整个家就只有电灶台会导致跳闸,而且不是每一次,只是跳的概率很高,而且只是在开大的圆盘的时候才跳,开小的完全没问题,灶台的电线是和烤箱的一块儿入墙的,所以我就跟纳闷我拆开灶也没问题,但烤箱也不引起跳闸,上面有朋友说可能是灶台的电线漏电,这个我没能力检查了