亲们,最近买房刚收到home buyer report,做得很仔细,其中有一点关于电路的想请大家看看,是否很严重,还能继续买不?因为房东明确表示不想修了,他们已经完全搬出了。

“A warning notice applied to the front of distribution board indicating that there is an unsafe connection to the board.”
电路箱上有一个electrical installation at risk warning sticker,上面写着【You are warned that this Electrical Installation has been deemed to be ‘At Risk’. We strongly recommend that you do not use the appliance until the fault(s) have been repaired. - British Gas】。

不知这种属于严重问题吗?如果房东不处理,我买下来自己弄的话,大概要花多少钱啊,我害怕需要re-wiring那就麻烦了,不知会不会是个大隐患?有没有遇到过的亲们,还请各位大神帮忙指点一下哇,先谢过各位了!!

重新布线,别人最后给你certificate,全部新的很安全

亲,麻烦再问一下,这种风险提示就是需要重新布线的意思吗?如果重新布线是不是需要砸墙啊?工程量会不会很大?

感觉问题不大,只是一个connection的问题,应该不会需要重新做全部re-wiring,让一个电工过去看看就知道了

感谢建议!!

at risk 不算事情

你这个不是问题啊,应该是consumer unit有东西没接好,找个电工一看就明白。

某些人你问他也不明白的,英文都看不懂几个字,问了也白问

在伦敦吗?可以联系我,是小问题,鬼佬报告喜欢写的很严肃