这根本和joint share wall没半毛钱关系,是不是理解错了?这个是基于property boundary 靠近邻居地基或者建筑物3米内,可能造成邻居地基沉淀或者影响邻居建筑物的稳定安全性的survey 和要求。不是因为有共同的墙体。
反驳的理由“公用墙体”,share a joint wall。这party wall 和share wall 没关系;和boundary distance 有关系。通常三米距离以内都被要求做这个pw agreement
那请问你有什么实战经验,或者有什么专业资格说pw?
我做过几次扩建,也帮我友人申请几次扩建。某个Sunday time best architect 是我的客户,我主业卖rendering cluster 和 revit rendering machine workstation。
不是说话冲,敢问君认识多少RIBA architect ,或者多少个RIBA architect 认识你?
我是terraced大哥,两边都是邻居。。。
因为提交了申请,council讲明3个月内决定,但是我两次都在最后一天回复。。。所以第一次就把我reject了。。。我还自己email 那个caseworker希望第二次会快一点,因为什么都没有变,结果根本不理我。
专业,果然高手在民间。
我给出了出处,3米之内地基不超过对方就不需要party wall.agreement。另外,pw有很多种,其中包括对share wall 就是semi detached和terrace house常见的动工,地基只是其中一种情况。
你如果反驳我就找出出处,在这装什么大佬。你除了强调自己画过几个图纸,还有什么实锤?不要再回我。
还有pw act paragraphs 4 to 21
另外,我告诉你实战。我们就是扩建,和一个邻居距离3米内,做的raft foundation, 2个不同的surveyor和architect都说地基不会挖得比邻居地基深,不需要pw
哎说起都是泪,因为我们后面有个小的attach到主屋的storage。。。然后council就咬死了我是side extension。。。我去planning portal看了一眼,发现除了我们有个邻居在我们申请一个越后也申请了PD,然后也遭拒了。。。
大家都好专业,看来花的功夫都不少。还有真正专业的人士,早晓得当时就发帖了。礼拜5啦,我们刚刚吃了火锅,我来继续更新。地基打好过后,看着墙慢慢高起来,非常满足。我们住在了外面,平时week days板砖挣钱,周末就去房子看看,然后跟师傅说,不要再叫我们老板了,我们今年挣得钱的大部分都给您了,您才是我们的老板。师傅人很好,技术也过硬,另外非常有经验。building coutrol各方面检查都没有问题,而且师傅非常细心,每次building countrol说可以他都会留证据,我们看了也非常放心。
其实我们的扩建看起来不复杂,但是真心觉得装修这个东西,真的一个是看你敢不敢想,然后就是可以无限追求细节。每天心累,头也痛。看图看图。后面的扩建雏形起来啦,哎,我找不到上钢梁的图了,这么重要。我再去翻翻。
这个小姐姐也自己研究了好多东西啊。
within three metres of the boundary, or within six metres if a 45° will be formed between the bottom of your new foundations and those belonging to your neighbour.
基本上邻居不搭理也供应不了他们自己foundation footing有多深
我有个1950年盖的coach house 地基才50cm。新加建没遇见building control officer 要求少过一米深60cm宽的。基本上新工程三米内挖地基加建都要给个notice 和签pwa 。
上次我盖个新车库距离邻居2米半也需要弄pw 根本没有共用墙体
不是在装大佬,也没必要。但是说party wall是因为共用墙体而不提boundary Distance 误导其他人就不敢认同了。
我只是想纠正一下,吵赢了没有优秀奖。没必要
你的实战经验raft foundation百年不遇,算你赢好不好?楼上这个是一般的trench foundation 。
话说我真的没见识过加建用raft foundation ,搬砖19年加建八十多套都是trench 才一两个pilar column footing 。就当我才疏学浅,人穷志短没见识行不行?
我说的是法律规定,你说的是偷懒的方法。地基挖个。pilot. hole就知道多深。你承认自己说得不对就行了。再见
没见过就不要装大佬。raft foundation也很常见。有些地方土质不好,就需要raft foundation。否则挖strip要挖很深,浪费水泥。
我这个小区的所有房子一开始建的时候用的就是raft foundation。所有邻居从1985年到2020年的加建都是raft foundation。我给出的条款解释很清楚了,你非要扯东扯西,我没办法。叫不醒装睡的人。
问题是这个楼你歪楼了,这个楼是trench foundation 。相片很清晰
你说这地基不比别人深,别人会误导不必pw 。我觉得你误导别人
我反而觉得你在装睡,用你的加建经验硬套在这楼。楼主的相片很明显是联排和trench footing。你不会看不见吧
我是装修业余爱好者,比较喜欢在工地看人折腾。话说看人加建屋子充满乐趣。
我在拍卖行买过套烂屋子全拆了做两层加建之后连续去拍卖行几次都没有收获,也不去了。这两年涨的多,市场很疯狂。
你又开始扯东扯西了。是你咬定3米内就要pw agreement。然后我回复说,不对,3米内如果地基不比邻居深就不需要。我有咬定楼主这个不比邻居深?倒是你是一口咬定3米内就肯定要。
到底谁在误导人?挖strip就一定比邻居深?
还有是谁说的pw只和地基有关,和share wall无关的。
画了几张图纸,加建了几套房就把你能的。
我是建筑系教授,只是不想说而已。你但凡正常说话,我也不会怼你。
懒得理你。请你不要再回我
建筑系教授太厉害了还跑去问两个surveyor 和一个architect
我还以为是party wall surveyor 和 architect 去问教授
是我一口咬定新加建三米内要pw 的
一般都是一米深的trench footing ,那也请你不要回我。
连大学也没上过的我,有教授回复令我受宠若惊。
我先收藏一下呀。
我们在Croydon,也要做个两层的侧面扩建,planning application提交了三个月了还没收到任何回复,Council真是慢的不行不行的。
楼主找的中国师傅的联系方式能不能给我下?多谢!我自己是结构工程师,微信leekinglong1986,交个朋友哈。 最好的避坑方式就是找熟人推荐了,任何quote阶段说的天花乱坠的,后面也都很可能烂尾。
恩的哈,私信你